ich habe eine Frage zum erstellen von einem FB.
Ich möchte mir einen FB bauen, mit dem ich Betriebsstunde erfassen kann und mit einem Wartungsintervall verbinde.
Die Teile habe ich mir schon zurecht gelesen.
Später sollen diese dann auf einem HMI Angezeigt und zurück gesetzt werden können.


Nun hab ich mal meinen Zähler als FB fertig gebaut.
Nur muss ich "BTZ_S_1" als Static und remanent deklarieren, damit der Zähler bei Spannungsausfall nicht seinen Wert verliert oder muss ich noch etwas anders beachten.

Zähler_1.jpgZähler_2.jpg
Vielen Dank
 
Wenn es dir persönlich wirklich "nur" um den Spannungsausfall geht, dann kannst du das so machen.
Allerdings würde ich persönlich die Zähldaten nicht in der Instanz haben wollen,
weil bei TIA eigentlich relativ häufig und zu verschiedensten passenden und unpassenden Gelegenheiten auch die Instanz mit übertragen wird (und in dem Fall kann man das eigentlich auch unmöglich verhindern).

Ich mache das in einen IN-Out mit einem entsprechenden UDT, die Daten ansich liegen dann in einen separaten DB.