TIA Verbindung WinCC RT Advanced auf IPC mit S7-300

ChWild

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Ich versuche jetzt seit 2 Tagen vergeblich eine Verbindung zwischen einer S7-300 und einer WinCC Advanced Runtime auf einem IPC477D hinzubekommen, der auch als PG läuft.

Ich hab jetzt schon alles mögliche versucht und diverse Anleitungen gelesen. Ohne erfolg.
Also je nach Konfiguration war es kein Problem die CPU zu erreichen (geht eigentlich immer), das Projekt in die RT laden ging eigentlich auch, aber diese hatte noch nie eine Verbindung zur S7

Ich hab jetzt sämtliche Verbindungen und Vernetzungen nochmal rausgeworfen und möchte die Verbindung mit eurer Hilfe nochmal von vorne einrichten.

Grundsätzlich:
- Netzwerkkarte auf DHCP oder statisch einstellen? (Es sind nur die CPU und der IPC über diese Karte verbunden)
- Welche Einstellung in Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle einstellen

IPC Konfiguration:
- Wird eine zusätzliche CP benötigt (wie ich schon gelesen habe) oder funktioniert es beim IPc ohne?
- PC Station: auswählen oder ohne?
- PN-Schnittstelle: Statische IP-Adresse 192.168.0.2 (S7-CPU hat 192.168.0.1)
- PN-Schnittstelle -> Erweiterte Optionen: Partnerport beliebig oder CPU-Port auswählen

Vernetzung.pngPortverschaltung.jpgPN_Schnittstelle.pngPC_Station.png


CPU und IPC vernetzen und HMI-Vewrbindung einrichten dürfte soweit klar sein.

Danke schonmal für die Hilfe

Gruß
 
Hi,

1) statische IP, wenn du keine DHCP Server hast dann macht DHCP auch keinen Sinn!
2) PG/PC Schnittstelle immer S7ONLINE = Netzwerkkarte des IPC der mit der CPU verbunden ist
3) CP muss projektiert sein, beim IPC einfach eine Ehternet Schnittstelle dem WinCC zuweisen dann sollte es gehen
4) keine Port Verschaltung angeben, das brauchst du nicht und macht nur Probleme bei HMI
5) PC Station, nur wenn du Simatic Net auf dem IPC installiert hast
6) zwischen CPU und IPC muss ein Netz konfiguriert sein im TIA!

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zuerst muss der IPC mit denselben Netz wie der PLC_1 CPU verbunden sein.
Wie ChristophD schreibt. Statische IP, kein "PC Station".

Dann...
In dein 1. Bild, "Verbindungen" wählen.
Dann taucht ein hellblaues Kästchen bei der WinCC RT auf.
Von diesen hellblaue Kästchen eine "Verbindung" nach den PLC_1 CPU "ziehen".

Auf der IPC musst du den Netzwerkkarte manuell einstellen.
Vorerst das EWF ausschalten !
 
Hi Christoph. Danke schonmal

1) Da nochmal Rückfrage: Diesselbe IP eingeben wie in der Schnittstelleinstellung vom IPC (Bild 3 oben) oder eine andere?
2) Ist eingestellt
3) Also beim IPC NICHT extra noch ein CP hinzufügen. Wie meinst du das mit Schnittstelle dem WinCC zuweisen?
4) ok fällt raus
5) Brauch ich eigentlich nicht - Fällt auch raus
6) Ja ist klar. Wie gesagt hab alles nochmal rausgeworfen.

@Jesper
ich nehme mal an es ist egal ob ich die Verbindung vom "Blauen WinCC-RT" zur CPU oder gleich von der entsprechenden Schnittstelle (x2) ziehe
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

1) ist eigentlich egal, nimm aber einfach die gleiche damit es konsistent ist
3) richtig keine extra CP, zuweisen geht nur bei PC Station, entfällt also

Ja das ziehen der HMI Verbindung sollte sowit egal sein ob es vom RT oder von der Schnittstelle des IPC geht.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also da step by step nun das erste Problem.

Folgendes gemacht:
- IP Adresse statisch eingestellt
- PG-Schnittstelle eingestellt
- HMI-Verbindung erstellt.

Hatte ich Anfangs auch schon die Meldung:

Fehler_PC-Station.jpg
 
Na super SIEMENS. Danke so funktioniert es. *ROFL*:D

Ich hab mich da von der "Fehlermeldung" in die Irre leiten lassen und es so gar nicht erst versucht. :rolleyes:
Genz nach dem Motto: "Wenn das Feld rot ist, kann es nicht funktionieren". Gilt aber wohl nicht bei Siemens. :D
 
Hi,

1) statische IP, wenn du keine DHCP Server hast dann macht DHCP auch keinen Sinn!
2) PG/PC Schnittstelle immer S7ONLINE = Netzwerkkarte des IPC der mit der CPU verbunden ist
3) CP muss projektiert sein, beim IPC einfach eine Ehternet Schnittstelle dem WinCC zuweisen dann sollte es gehen
4) keine Port Verschaltung angeben, das brauchst du nicht und macht nur Probleme bei HMI
5) PC Station, nur wenn du Simatic Net auf dem IPC installiert hast
6) zwischen CPU und IPC muss ein Netz konfiguriert sein im TIA!

Gruß
Christoph

Zu Punkt 4:
Ist das noch immer aktuell, dass das nicht funktioniert? Woran liegt das? Wäre ärgerlich bei einer durchweg Siemens-Lösung.
Aber ich habe das selbe Problem. Keine funktionierende Port-Verbindung zum IPC. Alle anderen funktionieren und die HMI-Verbindung zum IPC läuft auch ohne Probleme..
In der Topologie Sicht ist die Port-Verbindung dann immer Rot und in der Diagnose des entsprechende Port vom managed Switch steht "Falscher Partner" obwohl es korrekt aufgebaut und projektiert ist.
Der Weg ist folgender: CPU317F -> Switch Scalance X208 -> IPC477D

Hat irgendjemand ne Idee? Ich bin echt etwas am verzweifeln..
Oder kann mir jemand zumindest bestätigen, dass es echt (noch immer) nicht funktioniert?

Ich arbeite zum 1. Mal mit Port Verschaltung. Jedoch funktioniert es bei den anderen rund 50 Ethernet Teilnehmern einwandfrei. Selbst bei Teilnehmer anderer Herstellern.
 
Zurück
Oben