Step 7 PROFINET Kopplung: CP geht nicht als I-Device

Medium

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich muss zwei S7 Stationen via PROFINET miteinander reden lassen, habe aber bisher noch nicht mit PROFINET gearbeitet. Folgende Konfiguration habe ich zum testen vorgenommen:

1) Frisches Projekt
2) Eine S7-300 Station
3) Eine S7-400 Station
4) Die 300er hat eine CPU 315-2 DP und einen CP343-1
5) Die 400er hat eine CPU 416-3 PN/DP und soll als PROFINET Controller agieren
6) PROFINET-Netz eingerichtet und in der HWConfig der 400er dem Netz einen CP343-1 zugeordnet und mit Ein- und Ausgängen versehen
7) In der HWConfig der 300er den CP als PROFINET-IO Device aktiviert, und mit dem der anderen Station gekoppelt (gleiche Namen haben sie)
(IP-Adressen sind alle im selben Subnetz)

Beide HWConfigs und auch die Netzkonfig lassen sich ohne Fehler übersetzen, und ich sehe auch in der 400er Station, dass der CP mit dem in der 300er Station gekoppelt ist. So weit so gut.

Allerdings sehe ich meine Adressbereiche nur auf der 400er Seite. Die 300er sieht nur den CP, aber dessen IO-Bereich nicht. Ich kann den CP leider auch nicht als I-Device aktivieren, was laut Anleitung eigentlich geschehen müsste, und den dann verfügbaren Optionen ("Transferbereiche") nach auch richtig aussieht. Aber das Häkchen für "I-Device-Modus" auf dem Tab "I-Device" ist ausgegraut. Alles neu übersetzen und öffnen hat leider nichts gebracht.

Ich habe bestimmt irgendwo eine Kleinigkeit vergessen, finde es aber durch selbst herumprobieren scheinbar nicht. Weiß jemand von euch was da zu tun ist? Besten Dank im Voraus!
 
Haralds Liste ist wahrlich ein Link der in die Favoriten muss. Danke an euch beide!

Leider wurde in dem verlinkten Artikel die Konfiguration mit TIA gezeigt, die offenbar sehr deutlich von STEP7 (5.5) abweicht. So ganz kam ich damit dann leider nicht klar. Aber Christophs Hinweis hat mich letztlich drauf gebracht! IO-Device abschalten, I-Device einschalten, EA-Bereiche projektieren, GSD Datei erstellen, und in der 400er Station am PROFINET-Strang diese als Vorkonfiguriertes Gerät einsetzen! Zumindest sieht das auf dem Bildschirm schon ganz gut aus. Ob dann nachher auch wirklich Daten "fließen" wird sich zeigen :)

Bei den Anleitungen die ich bisher gesehen habe, las sich das immer so als müsste man IO-Betrieb UND I-Device nehmen, und die EA-Konfiguration auf Seite des Controllers vornehmen indem man das "Rack" des CP mit den vorgefertigten Ein- und Ausgangs-"Geräten" bestückt. Wenn das aber so klappt wie oben geschrieben, wäre es noch viel besser und einfacher.

Falls keiner mehr Einwände hat, sehe ich mein Problem vorerst als gelöst an. (Umgesetzt mit echten Geräten wird das wahrscheinlich erst in ein paar Wochen.) Besten Dank!
 
Zurück
Oben