    Hallo.

    Wie realisiere ich elegant eine Impulsauswertung in SCL.

    In Multiprog rufe ich ganz einfach die IEC Funktion R_TRIG auf.

    Die --[P]-- Bitoperation wie in FUP gibt's anscheinend in SCL ja nicht...

    Gruß, XHASX
    Zitieren Zitieren R_Trig in SCL  

  2. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Ich kenne da auch keine, im Zweifelsfall musst du dir diese selber basteln.

    Lass mal was hören, wenn du mehr rausgefunden hast.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  3. #3
    c.glas ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.09.2005
    Beiträge
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo. Bei mir sieht das immer folgen aus. Ist aber nicht sehr schön...

    VAR_INPUT
    Trigger : BOOL;
    END_VAR

    VAR_OUTPUT
    Impuls : BOOL;

    VAR
    Flanke : BOOL;
    END_VAR


    //Flankenbildung
    Impuls := Trigger AND NOT Flanke;
    Flanke := Trigger;

  4. #4
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja genau, schöner und übersichtlicher währe trotzdem ein edgepos(neg) oder ONS oder wie auch immer es genannt wird.

    Vieleicht gibt´s ja noch n Tipp
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

Ähnliche Themen

  1. Frage zur Variablendeklaration bei r_trig
    Von blubbi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 19:41
  2. Frage zu Eltako Funktion mit R_Trig
    Von berti74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 12:27
  3. Step 7 V5.4 F_Trig / R_Trig
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 22:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •