TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Ich hätte es gerne, dass nicht mehr das gesamte Programm gleich sein muss um mit einer Steuerung arbeiten zu können.
Kollege ändert Baustein A, ich ändere danach Baustein B, bügle meinen veralteten Baustein über seinen drüber. Inbetriebnahme mit TIA ist ein Graus.
Auch das mit dem Serverprojekt funktioniert nicht gescheit, briht die Netzwerkverbindung ab macht TIA weiß der Teufel was.

Dann dass endlich komplette Kompatibilität geschaffen wird.
Habe mich mit V15 auf eine Steuerung angeschlossen die mit V13 programmiert war.
Anscheinend wurden von dem Zeitpunkt an dem ich das Programm bekommen habe und als ich es neu aufspielen wollte, zwischendrin Änderungen vorgenommen.
Ich konnte mich nicht draufschalten um die Änderungen online nachzuverfolgen, dann in V15 nachzupflegen und dann das gesamte Ding als V15 drüberzubügeln.
Ist einfach Mist.

Kurzum, gebt uns verdammt nochmal Classic zurück.
 
Bitte wieder die Funktion "Referenzdaten" --> ""Nicht verwendete Symbole" einführen. Im Moment in TIA V15 nicht praktikabel.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hätte es gerne, dass nicht mehr das gesamte Programm gleich sein muss um mit einer Steuerung arbeiten zu können.
Kollege ändert Baustein A, ich ändere danach Baustein B, bügle meinen veralteten Baustein über seinen drüber. Inbetriebnahme mit TIA ist ein Graus.
Auch das mit dem Serverprojekt funktioniert nicht gescheit, briht die Netzwerkverbindung ab macht TIA weiß der Teufel was.

Dann dass endlich komplette Kompatibilität geschaffen wird.
Habe mich mit V15 auf eine Steuerung angeschlossen die mit V13 programmiert war.
Anscheinend wurden von dem Zeitpunkt an dem ich das Programm bekommen habe und als ich es neu aufspielen wollte, zwischendrin Änderungen vorgenommen.
Ich konnte mich nicht draufschalten um die Änderungen online nachzuverfolgen, dann in V15 nachzupflegen und dann das gesamte Ding als V15 drüberzubügeln.
Ist einfach Mist.

Kurzum, gebt uns verdammt nochmal Classic zurück.

Deswegen habe ich auf meinem Field PG alle Versionen V13 - V15 installiert und sogar die V11 in einer virtuellen Maschine.
Wenn man Steuerungen, der 300er und 400er über TIA hat, kann man zwar einen AG Abzug machen, aber dann sind alle Kommentare weg.
Einen AG Abzug machen, so dass die Kommentare erhalten bleiben, geht nur in Verbindung mit 1200er oder 1500er.
Wenn ich bei Maschinen hochrüsten wollte, müsste ich die Maschine stoppen, da ja im laufenden Betrieb die Aktualwerte in den DB`s durch den Prozess
ständig überschrieben werden. (Z.B. Sollwerte für eine Kolben ö.ä. ), nur eine Produktion mal eben stoppen, geht bei uns nicht so einfach.

Es kann doch nicht so schwer sein, in der Entwicklungsumgebung ein online Fenster einzubauen, um von dort via copy and paste, wie beim Classic,
eine AG - Sicherung, einzelner oder gesamter Bausteine vornehmen zu können, ohne das alle Kommentare weg sind und das bei allen S7 - Steuerungen?
 
Was mir in TIA im Vergleich zu WinCC flexible fehlt, ist die Möglichkeit die DB Adresse mehrerer Variablen gleichzeitig zu ändern.
Die benötige ich ab und an bei Altanlagen / Migrationen von Paneln, welche nicht symbolisch sondern absolut adressiert erstellt wurde.

Bei WinCC flex markiere ich z.B. einfach 50 Variablen, welche auf den DB20 zeigen und tippe dann in dem Eigenschaftenfenster um auf
DB21, alle Variablen unabhängig vom Typ ändern sich nun auf DB21, die Adresse innerhalb des DB´s bleibt erhalten.

In TIA Portal geht dies leider nicht mehr, man kann zwar mehrere Adressen markieren und auch ändern, dann stehen allerdings erstens
mal alle markierten Variablen auf der Adresse von der Variable, welche man als erstes markiert hat und schlimmer noch, alle Variablen
werden auf den Typ der ersten markierten Variable geändert. Somit muss ich jede Variable von Hand ändern => Zeitverlust.

WinCC.jpgTIA.jpgTIA_VariablenTyp.jpg
 
Wenn man Steuerungen, der 300er und 400er über TIA hat, kann man zwar einen AG Abzug machen, aber dann sind alle Kommentare weg.

Weiß nicht, ob das immer noch so ist, schalte mal einen AWL-Baustein mit Kommnetaren in KOP/FUP und wieder zurück und suche dann nach den Kommentaren.
Aber Vorsicht, nur in einem gesicherten Projekt.
 
Das ist bei Step7 genau so. Das ist halt systembedingt, da dies bei 300/400érn nicht hochgeladen wird.

Nicht ganz, Bausteine, die du in ein vorhandenes Projekt zurücklädst, Haben dann die Kommentare aus dem überschriebenen alten Baustein.
Mit Pech sind die verschoben, weil Ergänzungen gemacht wurden, aber ganz weg sind die nicht. Hast du ein leeres Projektm, dann allerdings...
 
Nicht ganz, Bausteine, die du in ein vorhandenes Projekt zurücklädst, Haben dann die Kommentare aus dem überschriebenen alten Baustein.

Ja, genau. Ich bin davon ausgegangen, dass kein Quellprojekt vorhanden ist. Habe ich dass dann richtig verstanden? Wenn ich einen Bausteine in ein
vorhandenes Projekt in TIA mit 300/400ér rücklade, sind die Kommentare weg?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß nicht, ob das immer noch so ist, schalte mal einen AWL-Baustein mit Kommnetaren in KOP/FUP und wieder zurück und suche dann nach den Kommentaren.
Aber Vorsicht, nur in einem gesicherten Projekt.

Wir haben eine Maschine mit 300er Steuerung, die mit V13 programmiert wurde. Da geht es nicht.
Mag sein, dass es jetzt mit der V15 geht (Werde ich mal an meiner Test Steuerung probieren) aber dann muss ich an der Maschine hochrüsten
 
Nicht ganz, Bausteine, die du in ein vorhandenes Projekt zurücklädst, Haben dann die Kommentare aus dem überschriebenen alten Baustein.
Mit Pech sind die verschoben, weil Ergänzungen gemacht wurden, aber ganz weg sind die nicht. Hast du ein leeres Projektm, dann allerdings...

Das ist natürlich klar. In der Regel hat man sein Offline Projekt ja soweit angeglichen..
 
Ja, genau. Ich bin davon ausgegangen, dass kein Quellprojekt vorhanden ist. Habe ich dass dann richtig verstanden? Wenn ich einen Bausteine in ein
vorhandenes Projekt in TIA mit 300/400ér rücklade, sind die Kommentare weg?

Zumindest kann ich es nicht bei der Maschine mit 300er Steuerung, die mit TIA V13 programmiert wurde.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren

Edit: Es geht auch um die symbolische Kommentierung der Operanden. Die ist ja auch weg, wenn man einen AG Abzug macht.
Der Punkt ist ja der, dass in der 1200er und 1500 nichts absolut adressiert wird. Alles ist symbolisch und wird im Gegensatz zu der 300er und 400er in der Steuerung mit abgespeichert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was mir in TIA im Vergleich zu WinCC flexible fehlt, ist die Möglichkeit die DB Adresse mehrerer Variablen gleichzeitig zu ändern.
Die benötige ich ab und an bei Altanlagen / Migrationen von Paneln, welche nicht symbolisch sondern absolut adressiert erstellt wurde.

Bei WinCC flex markiere ich z.B. einfach 50 Variablen, welche auf den DB20 zeigen und tippe dann in dem Eigenschaftenfenster um auf
DB21, alle Variablen unabhängig vom Typ ändern sich nun auf DB21, die Adresse innerhalb des DB´s bleibt erhalten.

In TIA Portal geht dies leider nicht mehr, man kann zwar mehrere Adressen markieren und auch ändern, dann stehen allerdings erstens
mal alle markierten Variablen auf der Adresse von der Variable, welche man als erstes markiert hat und schlimmer noch, alle Variablen
werden auf den Typ der ersten markierten Variable geändert. Somit muss ich jede Variable von Hand ändern => Zeitverlust.

Anhang anzeigen 42448Anhang anzeigen 42449Anhang anzeigen 42450

Hast du es mal mit Suchen und Ersetzen probiert ?
 
Hast du es mal mit Suchen und Ersetzen probiert ?

Ja, dass funktioniert schon. Allerdings muss ich da viel mehr aufpassen, wenn ich nicht jede Variable ändern möchte.
Nehmen wir an, ich möchte 400 Variablen ändern, dann habe ich diese in WinCC markiert und die, die ich nicht ändern möchte
nicht markiert. Ändern => alles übersetzen => laden fertig.

Nun muss ich mindestens 400x einen Mausklick machen und mehr aufpassen, dass ich keine Variablen durch dass stupide rumgelicke
ändere, welche ich nicht ändern möchte.
 
Bitte wieder die Funktion "Referenzdaten" --> ""Nicht verwendete Symbole" einführen. Im Moment in TIA V15 nicht praktikabel.
Was heißt "nicht praktikabel"?

"PLC-Variablen" -> "Alle Variablen anzeigen"
Info -> Querverweise -> "zeige Objekte ohne Referenzen" bzw. "Zeige nicht verwendete Objekte"
und in der Variablenliste mit Strg-A alle Zeilen markieren

bringt nicht die gewünschten Ergebnisse?
 
Mit den Schriftarten vom TIA hatten's wir ja schon, in dem Zusammenhang:

wenn man z.B. in der Beobachtungstabelle nen Variablennamen markiert, wird die Schriftgröße kleiner, d.h., man ist mit der Maus nicht mehr an der Stelle, wo man was ändern wollte, sondern daneben. Also Maus nochmal verschieben usw... -> Schriftgröße/Art soll beim MArkieren gleich bleiben, Verbesserung Arbeitsfluss, Verkürzung Projektierungszeit...

Gruß.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben