Versuche an die CPU gleichzeitig 2 OP170b über Profibus zu betreiben.
Es hat aber nur ein OP Verbindung zur CPU.
In der Hardware sind beide korrekt projektiert, sprich werden so wie es soll online ohne Fehler angezeigt.
Wenn ich mir aber die Verbindungen der CPU online ansehe, ist dort, für die OP-Kommunikation 1 Verbindung reserviert und auch nur eine aktiv.
Wie kriege ich denn das zweite OP zum laufen ?

Danke schonmal

Gruß
Olaf
 
Welche Adressen haben die beiden OPs? Wie sind die Verbindungen in der Hardwarekonfig projektiert? Was kommt für eine Fehlermeldung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DP-Adressen sind 8 bzw. 18. Habe die Verbindung zuerst in NET-PRO und dann mal der Hwardware konfiguriert. Immer das selbe.
Fehlermeldung kommt keine, nur wenn ich am OP eine Taste drücke, kann der Wert nicht übertragen werden, weil keine Verbindung zur Steuerung besteht.
 
Wie sieht die Bustopologie aus? Wie sind die Busparameter? Wie sind die Verbindungen in der Hardwarekonfig projektiert? Läßt sich das Problem-OP über Profibus ganz normal ansprechen? Ist es in der Livelist vorhanden?
 
Ich denke das Problem liegt irgendwie in der Bereitstellung der Verbindungen.
In der Hardware ist nur eine Verbindung für OP reserviert.
Aber wie kann ich das in einer CPU318 ändern ?

Gruß
Olaf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Olafius schrieb:
Aber wie kann ich das in einer CPU318 ändern ?
Normal in Hardwarekonfig, die CPU durch Doppelklick auswählen, den Reiter "Kommunikation" auswählen. Dort können die Werte eingetragen werden. Wenn nur eine OP-Verbindung reserviert ist, macht das zuerst nichts, wenn es genügend freie gibt. Nur wenn keine freien vorhanden sind, gibt es ein Problem.
Apropos Problem, ist es eigentlich ein Problem meine Fragen aus meinem letzten Post zu beantworten? Die Antworten sind (vielleicht) ganz hilfreich bei der Problemsuche.
 
Das ist natürlich kein Problem :)
Das OP ist in der Live-list vorhanden. Also eine physikalische Verbindung besteht.
Bei der CPU 318 gibt es keine Auswahl Kommunikation in der Hardware.
Irgendwie gibt es da wohl SFB's mit der eine Kommunikation aufgebaut werden kann.

Gruß
Olaf
 
Welches OP kann den zugreifen, 8 oder 18? Was passiert, wenn das funktionierende abgesteckt oder ausgeschaltet wrid? Kann dann das andere zugreifen?
Die SFBs sind nicht zur OP-Kommunikation notwendig. Was zeigt dann Baugruppenzustand Kommunikation bei den Verbindungen an? Sind genügend freie übrig?
Mit welchen Parametern läuft der Bus genau (Baudrate, HSA, Profil)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
class1 und class2-Slaves

Olafius schrieb:
Bei der CPU 318 gibt es keine Auswahl Kommunikation in der Hardware.
Irgendwie gibt es da wohl SFB's mit der eine Kommunikation aufgebaut werden kann.
Hallo,
OP's bauen die Kommunikation ohne Beteiligung der CPU318 auf, wenn beide in NETPRO eingetragen sind, die richtigen Systemdaten in die Steuerung übertragen wurden (SDB) und die OP's verschiedene Bereichszeiger und Busadressen haben. SFB/SFC werden nicht gebraucht, Kommunikationswege müssen nicht reserviert werden (sollten aber frei sein). Außerdem müssen alle OP's auf das gleiche Mastersystem zugreifen.
 
Werde ich nochmal mal probieren. Habe bisher noch gar keine Beriechszeiger angelegt.
Verbindungn müssen laut Hardware auch noch genügend frei sein.
Muß ich halt noch mal alles durchsuchen.
Habe das zeite OP aus dem alten kopiert. Vielleciht ist da doch noch irgendwas doppelt angelegt.

Danke nochmal

Gruß
Olaf
 