    Tach,

    ich bin auf der suche nach einer günstigen Lösung um meine alte 135U mit einer S7 315-2DP zu betreiben.

    Die einziege Möglichkeit die ich kenne is ne IM308 Profibusanschaltung, aber die kostet bei Ebay ein Vermögen.

    Oder die alte S5 vekaufen(wenn man da noch was für bekommt?) und S7 Teile für kaufen??

    Kann mir da evt jemand helfen??

    MfG

    Lars
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 315-2DP mit S5 135U  

  2. "
    Zitat Zitat von thomass5
    Hallo,

    die cpu215dp hat jeweils mehr als 1Byte E bzwA und nen dp-slave
    damit müsste ne funkionierend e Kommunikation möglich sein wenn auch nicht sehr schnell. ich hab so mal 2 S5 kekoppelt um ein paar byte auszutauschen.
    Wenn ich mal sehr in meinem Schrank suche finde ich den FB (s5)noch.
    Grüße Thomas

    Das verstehe ich nun gar nicht???"


  3. #2
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wie wäre es mit Datenaustausch über E/A als "Gateway" zur Not mit ner s7 200 mit profibusanschaltung bei ebay für um die 100euronen oder direkt ein e/A Modul an die s7

    Grüße Thomas

  4. #3
    Lars1234 Gast

    Standard

    Tach,

    ich will eigendlich nur die Ausgänge der 135U mit der S7 CPU nutzen, da ich keine E/A Karten für die S7 habe wenn es preisgünstig möglich ist.

    Ansonsten muss ich die 135U verkaufen und S7 E/A's kaufen.

    Oder??

  5. #4
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die cpu215dp hat jeweils mehr als 1Byte E bzwA und nen dp-slave
    damit müsste ne funkionierend e Kommunikation möglich sein wenn auch nicht sehr schnell. ich hab so mal 2 S5 kekoppelt um ein paar byte auszutauschen.
    Wenn ich mal sehr in meinem Schrank suche finde ich den FB (s5)noch.
    Grüße Thomas

  6. #5
    Lars1234 Gast

    Standard

    Zitat Zitat von thomass5
    Hallo,

    die cpu215dp hat jeweils mehr als 1Byte E bzwA und nen dp-slave
    damit müsste ne funkionierend e Kommunikation möglich sein wenn auch nicht sehr schnell. ich hab so mal 2 S5 kekoppelt um ein paar byte auszutauschen.
    Wenn ich mal sehr in meinem Schrank suche finde ich den FB (s5)noch.
    Grüße Thomas

    Das verstehe ich nun gar nicht???

  7. #6
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    also ich auch nicht, und wenn schon - warum dann nicht dp-slves die für sowas gemacht sind? also et200 oder busklemmen von bekhof?

    das mit der 200er cpu ist meiner meinung nach unsinn...
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  8. #7
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die 215dp ist als inteligenter Slave von mir gedacht gewesen, jeder andere dp-Slave wie beckhoff oder Wago oder siemens oder... geht natürlich auch.
    hab mich vielleicht etwas umständlich ausgedrückt, sorry.

    Grüße Thomas

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. CP 525 und 135U
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 12:43
  3. S5 135U an S7 300
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 20:41
  4. S5-135u Ai
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 10:30
  5. S5-135u
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 22:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •