TIA Et200SP Kurzschluss nach M

Manfred Stangl

Level-1
Beiträge
944
Reaktionspunkte
174
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Kollegen,
ich hab zu meinem Problem keine Vorschläge mehr.
Ich hab eine ET200SP
ET200SP.PNG
Mein Problem liegt an einem F-Ausgang. 3 Ausgänge sind beschaltet, und einer macht Macken! Angeschlossen ist ein Siemens Schütz am Kanal 0. Der Ausgang auf A1, A2 zurück zur entsprechenden Versorgung.
Wenn die Karte ihre Prüfung macht, passiviert sich die Karte mir der Kanaldiagnose
Kurzschluss nach M
Mögliche Ursachen:
- Die Geberleitung ist nach M-Potenzial kurzgeschlossen.
- Die Ausgangsleitung ist nach M-Potenzial kurzgeschlossen.
- Die Ausgangsleitung ist nach Erde kurzgeschlossen.
Behebung:
Korrigieren Sie die Prozessv
(Ja, das 'Prozessv' ist wirklich im TIA so abgeschnitten)
Wenn ich den Schütz auf den Nachbarkanal schließe, geht der Fehler mit.
Da ich 2 idente Schränke habe, nahm ich aus der 2. Anlage den gleichen Schütz. Doch das Problem tritt auch da auf!
700mal die Verdrahtung kontrolliert. Das geht wirklich nur von Klemme 1 auf A1, und von A2 auf Klemme 9 Also ".0" auf "F0".
Kanal 1 und 2 funktionieren völlig normal. Außer, wie gesagt, wenn ich den Schütz wo anders anschließe, da geht der Fehler mit.
Am Feedback Baustein ist es nicht, da sich bei so einem Fehler nicht die ganze Karte passiviert.
Hat jemand eine Idee?
Nachtrag: Das ist der Schütz:
20161111_080621.jpg
Danke!
Antworten meinerseits können sich heute verzögern.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich den Schütz auf den Nachbarkanal schließe, geht der Fehler mit.
Nur so ein paar Ideen:
Hast Du die Schützspule mal nachgemessen?
Hast Du evtl eine defekte (oder verpolte) Freilaufdiode?

Guten Morgen Kollegen,
Da ich 2 idente Schränke habe, nahm ich aus der 2. Anlage den gleichen Schütz. Doch das Problem tritt auch da auf!
Meinst Du, das sich das getauschte Schütz in der ersten Anlage genauso verhält, die zweite Anlage aber keinen Fehler hat? Oder verhält sich die zweite Anlage auch identisch?
 
Hallo an Alle!
Danke für die Anregungen! Schau ich mir am MO an. Jetzt geht´s ab in die Therme. Bin da heute zu nix gekommen, melde mich am MO.
Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber hast du auch ein 24V DC Schütz?

Nicht dass es ein AC Schütz ist, was aus Gleichspannungssicht aber einen Fast- Kurzschluss darstellt.
 
Den Gedanken hatte ich auch, aber im Datenblatt zu der Siemens-Nr im Bild ist es eindeutig 24VDC

gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
 
Ich würde gar nicht direkt auf einen Schaltungsfehler schließen.

@Manfred: Hast du dich schon mal mit den F-DO-Parametern gespielt?
Versuch mal den Helltest auszuschalten und eventuell die Max. Rücklesezeiten erhöhen.
Wenn ich mich nicht irre liefern die ET200SP-F-DO ja auch bei fehlerhaftem Rücklese-Ergebnis die Meldung "Kurzschluss".
Ein Kollege im Büro hatte mal dasselbe, da waren die Standard-Zeiten zu knapp sodass die Rücklese-Funktion in Kombination mit nem größeren Schütz einen Fehler ausgelöst hat.
Wurde glaub ich nur als "Kurzschluss" angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorab mal danke für die Anregungen.
Es steht auch am Schütz (bei mir am Schreibtisch am Typenschild DC24V. Varistor ist keiner drin.

So, zu Ronin:
... Hast du dich schon mal mit den F-DO-Parametern gespielt?
Versuch mal den Helltest auszuschalten und eventuell die Max. Rücklesezeiten erhöhen.
Wenn ich mich nicht irre liefern die ET200SP-F-DO ja auch bei fehlerhaftem Rücklese-Ergebnis die Meldung "Kurzschluss".
Ein Kollege im Büro hatte mal dasselbe, da waren die Standard-Zeiten zu knapp sodass die Rücklese-Funktion in Kombination mit nem größeren Schütz einen Fehler ausgelöst hat.
Wurde glaub ich nur als "Kurzschluss" angezeigt.

Das hab ich schon am Kurs gemerkt, darum ist hier weder Helltest, noch Drahtbruch eingeschaltet.
Ich wird auf die Schnelle mal 2 PM bestellen, wo ich PP-schaltend einstelle.
Danke und alles Gute
Manfred
 
Hallo Manfred,

wurde das Problem denn durch den Einsatz der PP-Konfiguration behoben? Wir haben hier nämlich ähnliche Probleme...
Danke für eine kurze Rückmeldung!

Grüße
Lukas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Konntest du dein Problem lösen?
Da der OP das letzte mal 2020 Online war und schon nicht auf die Frage von Lukas reagiert hatte, dürfte es schlecht mit einer Antwort aussehen, zumindest von ihm.
1702395868562.png
 
Zurück
Oben