TIA TIA-Portal V14 Probleme bei Installation

spz

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend zusammen,
ich versuche heute schon einige Zeit das TIA-Portal V14 zu installieren und bekomme schon am Anfang folgende Meldung:

TiaV14_Installationsproblem.png

Betriebssystem ist Windows 7 Professional SP1 mit sämtlichen Updates bis heute (letzte Aktualisierung vor ein paar Stunden).
Ich habe neben Step 7, Simotion und WinCC flex auch TIA seit der V12 in diesem System installiert und nie irgendwelche Probleme gehabt (zumindest nicht bei der Installation).
Das Ganze läuft in einer Virtual Box V5.1.6.

Gefunden habe ich trotz längerer Ursachenforschung nichts, hat jemand eine Idee dazu?


Gruß
Günter
 
@dentch
das war das erste was ich versucht habe, hat aber nichts genutzt, den Installer von V13 habe ich versuchsweise gestartet, der hat funktioniert.

@Lipperlandstern
Systeminfo.png

würde V13 unter 32 bit überhaupt laufen?

Ich werde morgen wohl das große "S" mal bemühen müssen, bin gespannt was da rauskommt.

Gruß
Günter
 
Und solltest du es tatsächlich schaffen es zu installieren:
4GB Ram kannst du für TIA V14 voll vergessen, unter 8 brauchst du es gar nicht erst zu probieren ...
 
Also bezüglich des Arbeitsspeichers,

ich habe Win7 mit 4GB Ram und bei mir läuft das eigentlich recht flüssig ( CPU Projekt mit 2 TP1500 )

Mit Grüßen
 
Also wenigstens bei mir ist es so, das eine offene Instanz von TIA über 3Gb Ram verballert.
Und dabei ist zunächst mal noch kein Projekt geladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

löschen des Verzeichnisses hatte ich schon versucht - brachte leider keine Besserung.
Der Start der Installer für PLC-Sim und WinCC bringt den gleichen Fehler.
Habe jetzt einen Servicerequest an Siemens geschickt und harre der Dinge die da kommen mögen.

@MSB das evtl. Problem mit dem Hauptspeicher ist bei einer VM zum Glück recht schnell zu beheben.

Gruß
Günter
 
@ChristophD
Windows update sagt alles wäre auf dem aktuellen Stand (ich habe am WE nach den ersten Versuchen eine längere Update-Orgie gemacht).
Wo kann ich sowas nachsehen bzw. die Signaturdaten gezielt aktualisieren?
Das beim Auspacken was schifgelaufen ist kann ich mir im Moment weniger vorstellen, das Phänomen tritt, wie geschrieben, bei PLC-Sim
und WinCC ebenfalls auf. Außerdem habe ich komplette Installation noch mal lokal in System kopiert, ebenfalls ohne Erfolg.

Gruß
Günter
 
@ChristophD
der Virenscanner ist schon lange tot. Den zweiten Link muss ich mir noch ansehen.
Ich habe zum Test mal den Installer in meiner VM zur Rockwell-Programmierung gestartet (BS und übrige Randbediengungen gleich bzw. ähnlich),
da funktioniert es, die Zertifikate werden gefunden und alles ist gut. Vielleicht hat er ja ein Problem mit der vielen Siemens-SW in der ursprünglichen VM :ROFLMAO:.
Leider weiss ich nicht wie ich die Sache mit den Zertifikaten richten kann, da bin ich noch am forschen. Ich möchte mir eigentlich ersparen die komplette
Siemens-SW in einer neuen VM zu installieren, da ist min. wieder ein Tag weg.

Gruß
Günter
 
Hurra es installiert !!!

Nach dem Wälzen einiger Foren und MS-Infos habe ich es jetzt geschafft die Zertifikate wieder herzustellen, bzw. zu installieren.
Die Installation lies sich jetzt starten.
Im Großen und Ganzen finde ich die Sache aber recht unbefriedigend, einfache und für mich wirklich verständliche Erklärungen der
Zusammenhänge habe ich keine gefunden. Irgendwann ging's dann aber ein wirklich gutes Gefühle hinterläßt das nicht.

Gruß
Günter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo spz,
schön das es jetzt mit der Installation läuft. Soweit Du Zeit hast wäre es schön, wenn Du kurz schildern könntest, wie Du die fehlenden Zertifikate installiert hast, damit andere die vielleicht vor dem selben Problem stehen erfahren können wie es geht.

Gruß

Oliver
 
Moin Oliver,
geholfen hat mir das hier http://www.drwindows.de/windows-7-allgemein/76610-wenig-stammzertifikate.html
Ich habe mir "rootsupd" aus #5 runtergeladen und entsprechend ausgeführt, danach war der Installer zufrieden.
Wenn ich es richtig verstanden habe sollte Win 7 die Zertifikate automatisch aktualisieren, scheint aber nicht wirklich funktioniert zu haben.
Wenn ich etwas mehr Zeit habe, muss ich mich mal etwas intensiver mit dem Thema auseinander setzen Bisher konnte mir noch niemand
einfach Erklärungen für die Zusammenhänge geben und die MS Infos, die ich zu dazu bisher gefunden habe, fand ich mehr verwirrend als erhellend.


Gruß
Günter
 
Ich hatte genau das gleiche Problem.
Bei mir war es folgende Ursache.
Der Pfad, wo diese Fehlermeldung hinweist, hatte mein Windowsbenutzerkonto nur Lesezugriff.
Ich habe dem Benutzer Vollzugriff auf den Pfad zugewiesen, danach konnte ich TIA V14 instaliieren.

MfG .....8)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben