TIA Verknüpfungsergebnis VKE auf Bildschrim anzeigen

Chromzone

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgende Frage:

Wie kann ich auf möglichst einfache und günstige Weise Verknüpfungsergebnisse meines Steuerungsprogramms auf einen Bildschirm übertragen.
Es geht darum, die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit eines Zylinders anzuzeigen.

Da dies die einzige Aufgabe der Anzeige sein wird lohnt sich die Verwendung eines HMIs meiner Meinung nach nicht.

Gibt es noch andere Möglichkeiten die beiden Werte anzuzeigen? Z.B. direkt an einem angeschlossenen PC (!ohne Verwendung von Simatic S7!) indem man den Wert in eine Excell Tabelle überträgt? Falls ja, wie würde das funktionieren?

Ich verwende eine S7-1200 1214C und programmiere mit TIA Portal V13 in FUP, da es ein enfaches Programm ist.

Über jegliche Ideen wäre ich sehr dankbar, Leute! Also immer raus damit ;)

Viele Grüße
Chrom:D
 
Vielen Dank schon mal für eure schnellen Antworten!
Libnodave werde ich mir morgen früh mal genauer anschauen, aber klingt schon mal sehr gut!!

@winnman
Ich weiß nicht genau was du meinst, da ich ja die Ein- und Ausgahrgeschwindigkeit anzeigen möchte. Da helfen mir Leuchtmelder leider nichts. Oder verstehe ich da falsch?
 
Du hast auch einen Webserver auf deiner SPS, dann braucht der PC nur einen Webbrowser und Netzwerkzugriff auf die SPS. Eine Hand voll Zustände lassen sich da mit überschaubarem Aufwand visualisieren (z.B. Hintergrund rot/grün in Abhängigkeit vom Zustand einer Variable).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verwendung der Webserverfunktion wäre sehr geschickt, jedoch habe ich noch keine Erfahrung mit der Programmierung von HTML oder Java....
Werde mich noch weiter über libnodave informieren.

Aber bin für weitere Ideen sehr offen!!
Danke Leute!
 
Ich weiß nicht genau was du meinst, da ich ja die Ein- und Ausgahrgeschwindigkeit anzeigen möchte. Da helfen mir Leuchtmelder leider nichts.
Deine Überschrift lautet ja "Anzeige VKE".
Das kann nur WAHR oder FALSCH sein. Diese beiden Zustände kann man doch sehr bequem mit einem Leuchtmelder anzeigen lassen: AN oder Aus.

Was jetzt eher von Deiner Seite her unklar ist, ist für mich, wie Du vom VKE auf Deine Geschwindigkeiten kommst?
Willst Du nur visuell prüfen, wann das VKE auf WAHR geht und damit die Dauer/Geschwindigkeit manuell ermitteln?
Oder hast Du eine automatische Berechnung, die Du eigentlich visualisieren möchtest?
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder hast Du eine automatische Berechnung, die Du eigentlich visualisieren möchtest?

Das tut mir leid, falls ich mich ungenau ausgedrückt habe.
Aber genau so ist es: Ich ermittle mit zei Lichttastern, die im Abstand von 20 mm angebracht sind, die Geschwindigkeit durch eine automatische Berechnung, die bei jedem Ein- bzw. Ausfahren
die jeweilige Geschwindigkeit anzeigt. Und diese Geschwindigkeiten in mm/s möchte ich visualisieren.

Hoffe ich habe mich diesmal besser ausgedrückt...:ROFLMAO:
 
Und diese Geschwindigkeiten in mm/s möchte ich visualisieren.

Hoffe ich habe mich diesmal besser ausgedrückt...:ROFLMAO:
Du willst also Zahlenwerte (z.B. Ergebnisse von Berechnungen) anzeigen.

Mit Deiner ersten Frage hattest Du uns zunächst verwirrt, weil das Fachwort "Verknüpfungsergebnis VKE" bedeutet etwas anderes: das Ergebnis einer logischen Verknüpfung, z.B. "Ergebnis := Eingang1 AND Eingang2 OR Eingang3".

Harald
 
Hallo,

wenn man sich nicht mit HTML auskennt gibt es ein Tool von Siemens (Visu2Web) womit man eine HMI - Projekt von einen Panel in einen HTML - File wandeln kann.

Damit kann man in gewohnter Umgebung (TIA WinCC) projektieren und dann den das Projekt wandeln und auf den Web-Server der CPU übertragen.

Getestet habe ich es mit einer 1500 CPU. Wie weit es auf einer 1200 läuft weis ich nicht.

Harald
 
Zurück
Oben