Sonstiges Logo V8 Soft Comfort Keine Verbindung möglich per USB

matchef

Level-1
Beiträge
94
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich hab mir heute die Software Logo!SoftComfort V8.0.1 installiert. Dazu den Trieber für das Verbindungskabel.
Nun wenn ich mich mit einer Logo verbinden möchte kommt immer folgende Fehlermeldung "Kein Zugriff auf IP-Adresse Com7 möglich".
Das Verbindungkabel ist in der Systemsteuerung unter Com7 installiert.

Kann mir evtl. jemand von euch weiterhelfen wo hier das Problem sein könnte?

Danke für eure Hilfe!

Gruss
matchef
 
IP-Adresse würde eine Verbindung per Netzwerkkabel bedeuten, wie es bei den LOGO-Versionen ab 0BA7 notwendig ist.

Verbindungen per USB/Com-Port sind für LOGO-Versionen bis 0BA6.
Du solltest daher erst einmal die verwendte LOGO-Version des Programms unter Extras->Geräteauswahl prüfen.
 
Ich würde mich jetzt nicht auf die Fehlermeldung mit der IP-Adresse einschießen... sieht mir eher wie eine Standardmeldung aus wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, bei der hinten nur das "COM1" ausgetauscht wird.

logo.jpg

Ich würde einfach mal alle verfügbaren COM-Ports testen und wenn das nicht hilft den Treiber neu installieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Logo SoftComfort 8.2 an alte Logo-Steuerung Ver.6 über COM-Port koppeln ?

Ich habe dasselbe Problem. Win10 PC mit Logo Software 8.2 Ich kann über den Com-Port an eine alten Logo-Steuerung Version 6 0AB3 nicht koppeln. Es kommt die Meldung: Kein Zugriff auf die IP-Adresse COM-2 möglich. Kann jemand weiterhelfen, wie ich die Ethernet-Basierte Software über ein altes Logo-Kabel an eine alte Logo-Steuerung koppeln kann. Gruß Peter Götz
 

Anhänge

  • LogoKeinZugriff.jpg
    LogoKeinZugriff.jpg
    11,7 KB · Aufrufe: 21
Ich kann ohne Probleme mit LSC V8.2 auf meine alte 0BA5 zugreifen.

Allerdings benutze ich kein USB-Kabel, sondern das alte RS232-Kabel mit einem USB/RS232-Adapter.
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    24,9 KB · Aufrufe: 16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, geht doch einwandfrei mit der Logosoftwareversion V8.2 auf die alten Logo-Geräte V6 zugreifen. Ich habe den Fehler gemacht, und vergessen die Logo in den Übertragungsmodus zu stellen. Die Siemens Fehlermeldung "Kein Zugriff auf IP-Adresse... " hatte mich verwirrt. Gruß Peter Götz
 
vergessen die Logo in den Übertragungsmodus zu stellen

Und ich Dödel such mir hier einen ab. Mann ist das lange her, dass ich mit LOGO! zu tun hatte, ganz zu schweigen von den alten Modellen ohne Ethernet-Anschluss. Ganz vergessen, dass man die in Transfermodus stellen muss!

Wie sagt @PN/DP so schön in seiner Signatur: "Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht."
 
Zurück
Oben