TIA Übersetzen der Änderungen PN/PN-Koppler nicht möglich

chtmr42

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich arbeite zurzeit an meinem ersten Projekt. Hierzu betrachte ich zunächst einen Teil des ganzen, welcher aus einer S7-1500 und einem PN/PN-Koppler besteht, von dem für mich allerdings nur die rechte Seite relevant ist.
Den PN/PN-Koppler habe ich fertig konfiguriert (also was links Eingang ist, ist rechts Ausgang usw.). Jetzt wollte ich diese Änderungen ins Gerät hochladen (Rechtsklick auf die SPS in der Geräteübersicht, nachdem ich alles übersetzt habe) und ich bekomme folgende Fehlermeldung:

"Ladevorgang wird nicht durchgeführt, da Vorbedingungen nicht erfüllt sind."
und darunter steht: "Vor dem Laden übersetzten"
(Aber ich habe die Daten vorher übersetzten lassen)

Und wenn ich trotzdem auf Online verbinden gehe, sind bei der SPS überall grüne Kreise, aber bei meinem PN/PN-Koppler steht:
"Keine Diagnosedaten verfügbar, da die Online-Konfigurationsdaten sich von den Offline-Konfigurationsdaten unterscheiden."

IP-Adresse, Subnetztmaske, Gateway und Namen habe ich überprüft und die sind alle korrekt. Auch die Ping-Teste funktionieren und aus den Datenblättern von Siemens konnte ich dazu auch nichts weiter finden.
Ich bin ziemlicher Anfänger wenn es um SPS geht und wäre für alles an Anregungen und Tipps dankbar.
 
@Thomas M Ich projektiere das ganze mit dem TIA Portal V13, was für Informationen wären ansonsten noch hilfreich?

@PN/DP Ne bei mir gibt es kein graues unscheinbares Kästchen, ich hab eigentlich nur die Möglichkeit auf Abbrechen zu drücken.

@Larry Laffer Die Versionsnummern sind die selben, falls du damit die Nummer meinst nach der ich im HW-Katalog suchen muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du wirst den Koppler selbst nicht übersetzt haben.
Versuch mal in die Konfig des Kopplers zu gehen und dann via STRG+B übersetzen. Dann Download-Versuch.

Ansonsten könntest du noch das "Hardware komplett übersetzen" aus dem Rechtsklick-Menü der CPU probieren.
Da werden dann auch, neben der CPU, alle dem Master zugeordneten Teilnehmer (dein Koppler), übersetzt.

Auch prüfen ob die Übersetzung fehlerfrei war...
 
@ThomasM die stimmt, das kann ich 100% versichern :)

@Ronin genau die selbe Fehlermeldung kommt immer noch
 
Zuletzt bearbeitet:
chtmr42;640277@Larry Laffer Die Versionsnummern sind die selben schrieb:
Mit Versions-Nummer meinst du die Bestell-/Artikel-Nummer des Gerätes.
Ich meinte die Version innerhalb des Artikels (also die Firmware-Version). Wenn es da Unterschiede gibt, so war das bei Step7-Classic noch schnurz - bei TIA muss das ganz genau passen. Das müßte dir die Diagnose (sofern du denn lange genug darauf gewartet hast) auch anzeigen - also dass du z.B. V1.0 projektiert hast und in Wirklichkeit aber z.B. V1.2 verbaut ist.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Ronin nein das wird mir nicht angezeigt. Es kommt ein Ladesymbol dann verschwindet es und ich bin davon ausgegangen, dass dann schon übersetzt hat. Kann es sein, dass mein Programm gar nicht erst übersetzt?

@ThomasM Sorry hatte dich falsch verstanden.. Also die Artikelnummer lautet: 6ES7158-3AD01-0XA0
 
Mit Versions-Nummer meinst du die Bestell-/Artikel-Nummer des Gerätes.
Ich meinte die Version innerhalb des Artikels (also die Firmware-Version). Wenn es da Unterschiede gibt, so war das bei Step7-Classic noch schnurz - bei TIA muss das ganz genau passen. Das müßte dir die Diagnose (sofern du denn lange genug darauf gewartet hast) auch anzeigen - also dass du z.B. V1.0 projektiert hast und in Wirklichkeit aber z.B. V1.2 verbaut ist.

Gruß
Larry

Wie kann ich das überprüfen? Das könnte sein... Aber ist es wahrscheinlich? Letzte Woche hatte ich diese Fehlermeldungen nicht
 
@Ronin nein das wird mir nicht angezeigt. Es kommt ein Ladesymbol dann verschwindet es und ich bin davon ausgegangen, dass dann schon übersetzt hat. Kann es sein, dass mein Programm gar nicht erst übersetzt?
Naja, dann mach noch mal ein "Rechtsklick-CPU / Übersetzen / Hardware (komplett übersetzen) und schau im Register Info/Übersetzen (so wie in meinem Screenshot) nach wie das Ergebnis der Übersetzung aussieht.
Bei mir popt das aber von selber auf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, dann mach noch mal ein "Rechtsklick-CPU / Übersetzen / Hardware (komplett übersetzen) und schau im Register Info/Übersetzen (so wie in meinem Screenshot) nach wie das Ergebnis der Übersetzung aussieht.
Bei mir popt das aber von selber auf.

Das sieht bei mir so aus, also irgendwie passiert da nichts:

Fehlermeldung2.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
GRRRRR!

klick auf die drei Buttons! Du hast die Ausgaben von Fehlern, Warnungen und Informationen komplett abgeschaltet, dann wird da auch nix ausgegeben.
Also Klick rotes kreuz, klick gelbes Ausrufezeichen, klick blaues i und dann schau mal was für texte kommen

Die Geräteversion kannst du in der Geräteansicht ändern, das Gerät markieren + rechte Maustaste -> Zielgerät/Version ändern
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ChristophD Das ist mir alles sehr wohl bewusst und das hatte ich alles auch gemacht, aber es ist einfach nichts passiert. Im endeffekt liegt der Fehler am PN/PN-Koppler. Die IT hatte sich gestern bei mir gemeldet und mir gesagt, dass es schon seit einigen Tagen einen Fehler im System gibt, der behoben werden muss. Online gehen wird daher erst mal nicht möglich sein :neutral:
Das erklärt aber, warum der in meinem Programm nicht reagiert und vor ein paar Tagen noch alles in Ordnung war... Ich danke euch allen aber für die Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet: