Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Analogwertverarbeitung Berechnung??

  1. #1
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    260
    Danke
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich habe einen Druckschalter (+- 1bar) der ein analoges Signal 1-5V liefert und an der Analogbaugruppe SM331 16bit Auflösung angeschlossen ist.
    Laut dem Datenblatt des Druckschalters müßte 3V = 0 bar entsprechen.

    Wie muß ich den FC105 beschalten, damit er mir z.B. an einem OP der gleiche Wert ausgibt, wie der Druckschalter anzeigt z.B. Druckschalter 100mbar = OUT FC105 auch 100 oder -100mbar = OUT FC105 auch -100.

    Dank euch !!!

    Gruß INST
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung Berechnung??  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Vergiss es
    Geändert von MSB (22.06.2006 um 10:49 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Scheiß Jetlag,

    1 - 5 V = -1 - 1 bar

    Die 16 Bit baugruppe hat einen Messbereich den du in der HW-Konfig einstellen kannnst von 1-5V,
    dann einfach:

    CALL FC105
    IN: PEW....
    HI_LIM: -1.000
    LO_LIM: 1.000
    OUT: MD ... //REAL
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Berechnung im DB?
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 11:43
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Berechnung
    Von SebastianLicht im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:35
  4. MPI CRC Berechnung
    Von Hannes im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •