Moin zusammen,

Folgender Aufbau:
-CPU 314
-mehere DI/DO Karten
-CP343-1 Lean "343-1CX10-0XE0"

Software
-Tia V14

So nun zu meinem Problem

Habe diese Konfiguration über Simatic Manager geladen und läuft einwandfrei. Habe das nun über Tia geladen und der CP geht in Stop und die SF leuchtet dauerhaft. CPU ist in RUN Modus ohne Fehler. Wenn ich nun den Diagnosepuffer vom CP auslese, erscheint folgende Fehlermeldung "Baugruppen STOP wegen Löschen des System-SDB's".
Überspiele ich die Knfig mit dem Simatic Manager dann läuft die Baugruppe wieder fehlerfrei.
Kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
Gruß
 
Schau mal in die HW-Konfig des CPs im TIA-Portal, ob es da evtl. eine Einstellung gibt wie "Baugruppentausch ohne PG".
In Step7 ist bei dem CP und deiner Konstellation die Option zwar nicht vorhanden, aber man weiß nie wie das im TIA-Portal übernommen wurde.

Bei anderen CPs ist es über diese Option möglich, anzugeben ob die Projektierungsdaten des CPs in der CPU gespeichert werden. Wenn das aktiv ist (normalerweise Voreinstellung), dann lädst du die Systemdaten in die CPU, und die CPU überträgt die Daten im Anlauf an den CP. Darum heißt das auch "Baugruppentausch ohne PG", weil du dann den CP tauschen kannst, und er nach Anlauf seine Daten on der CPU bekommt. Ist die Option nicht aktiv, muss der CP separat geladen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe das nun über Tia geladen und der CP geht in Stop und die SF leuchtet dauerhaft. CPU ist in RUN Modus ohne Fehler. Wenn ich nun den Diagnosepuffer vom CP auslese, erscheint folgende Fehlermeldung "Baugruppen STOP wegen Löschen des System-SDB's".
Bei TIA musst du bei der Hardwareauswahl auch die aktuelle Version der Baugruppe einstellen (Auswahlfeld drunter).
Ich meine den Fehler auch schon mal gehabt zu haben, eben wegen dieser falschen Versionsnummer.
 
So nun nach langem Suchen....

@ Thomas_v2.1
Habe deine Einstellung im Tia leider nicht finden können
@ Paule
Die Versionsnummer passte auch

Das Problem war, dass dem CP kein Subnetz zugeordnet wurde. Dieses Subnetz wird zwar nicht aktiv verwendet aber ist wohl als Einstellung für den Betrieb auszuwählen.

Besten Dank trotzdem für eure Gedankenanstöße...
 