Hallo zusammen,
wenn ich ein TIA V13 Projekt mit einer 1200ér CPU anlege, dann ist in der Standardeinstellung
der CPU unter Anlauf "Warmstart - Betriebsart vor NETZ-AUS" als Standard eingestellt.
Ich stelle das immer als erstes auf "Warmstart - RUN" um.
Warum steht das als Standard "Betriebsart wie vor Netz aus"
Nehmen wir an, die CPU geht auf Stopp, weil ein dezentraler Teilnehmer ausgefallen ist
und kein Fehler OB in der Steuerung ist. Nun schaltet der Instandhalter den Hauptschalter einmal aus
und wieder ein weil dass eben viele als erstes mal machen und schon ist es passiert.
Die CPU steht auf Stopp und kann ohne PP/PC nicht mehr gestartet werden ( Webserver / Panelfunktion mal ausgenommen )
Wie seht ihr das?
Mit Grüßen