TIA S7-1200 Anlauf Nach Netz ein

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.817
Reaktionspunkte
7.252
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wenn ich ein TIA V13 Projekt mit einer 1200ér CPU anlege, dann ist in der Standardeinstellung
der CPU unter Anlauf "Warmstart - Betriebsart vor NETZ-AUS" als Standard eingestellt.
Ich stelle das immer als erstes auf "Warmstart - RUN" um.

Warum steht das als Standard "Betriebsart wie vor Netz aus"

Nehmen wir an, die CPU geht auf Stopp, weil ein dezentraler Teilnehmer ausgefallen ist
und kein Fehler OB in der Steuerung ist. Nun schaltet der Instandhalter den Hauptschalter einmal aus
und wieder ein weil dass eben viele als erstes mal machen und schon ist es passiert.

Die CPU steht auf Stopp und kann ohne PP/PC nicht mehr gestartet werden ( Webserver / Panelfunktion mal ausgenommen )


Wie seht ihr das?


Mit Grüßen
 
Naja, im Prinzip ist es gar nicht so einfach die 1200er in Stop zu bekommen ... selbst wenn man gar nichts macht.
Wenn Sie dann doch in Stop geht, dann sind es meistens handfeste Systemfehler o.ä., oder ganz bewusst programmierte Geschichten.
Kein Fehler OB ist bei der 12/1500 übrigens kein Problem, deswegen geht die CPU auch nicht auf Stop.

Ja, in der Tat stelle ich das auch so ein, also Warmstart-Run, auch wenn ich es bisher so weit ich weiß noch nie wirklich gebraucht hätte ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MSB,
aber auch wenn das Risiko die CPU in Stop zu bekommen gering ist, wenn es passiert, steht der Kunde,
der evtl. nicht die entsprechenden Kentnisse/Hilfsmittel hat ganz schön dumm da. Darum die Frage,
warum es nicht ab Werk auf "Warmstart-RUN" steht.

Mit Grüßen
 
Vor dem Problem habe ich schon gestanden. Und da ich kein TIA habe mußte tatsächlich der Maschinenbauer anrollen...
 
Hallo weißnix_,

ich habe mir schon gedacht, dass es hier und da mal jemand gibt, der vor genau diesem Problem steht.
Wenn man kein TIA hat, kann man sich noch mit dem kostenlosen "Simatic Automation Tool" behelfen.
Dort kann man die CPU wieder starten ( insofern kein Passwort vorhanden ist oder bekannt ist ).

Mit Grüßen
 
Kein Fehler OB ist bei der 12/1500 übrigens kein Problem, deswegen geht die CPU auch nicht auf Stop.

Ich stand auch schon vor dem Problem.
Kleine Maschine bei ner kleinen Firma. S7-1214v4 mit ein paar Karten, keine Fehler-OBs. Lief 1,5 Jahre problemlos.
Die kleine Firma hatte dann später ständig Probleme mit Ihrer Hauptzuleitung, waren wohl ständig zu nah an der Grenze dran, jedenfalls hat's meiner Anlage reihenweise die Versorgung geschmissen. Irgendwann blieb die CPU dann in Stop. In der CPU war eigentlich nix drin was einen Stopp machen könnte, keine Peripheriezugriffe, etc...

Als ich hinkam war der Diagnosepuffer ohne Fehlereintrag, die üblichen "Netz-Aus/Netz-Ein" etc...

CPU per PG neu gestartet und ging wieder.
Normalerweise mach ich die Einstellung "Warmstart-RUN" immer bei den 1200, da hab ichs halt vergessen...

Zum Thema "Warum nicht per default?".
Glaube mich düster an irgendwas von nem Siemens-Mann mit "hat rechtliche Gründe" zu erinnern.
 
Zuletzt bearbeitet:
wobei ich bei der 1500 nicht so sicher wäre .
Bist du dir nicht sicher, oder hast du konkrete Infos?
Ich habe es konkret noch nicht geschafft, die CPU wg. eines äußeren Problems auf Stop zu bekommen.

Die Default-Einstellung sei jetzt mal dahingestellt, schade finde ich eher, das man an den paar Cent, die ein Run/Stop Schalter kosten würde gespart hat ...

P.S. Ich behaupte ja nicht, das es nicht Fehler gibt, die einen CPU-Stop verursachen, allerdings gibt es nach meinem derzeitigen Kenntnisstand diesbezüglich keine Fehler wo ein Fehler-OB daran was ändern würde.
Einzige Ausnahme die ich im Moment nicht 100 Pro behaupten könnte wäre Zykluszeitüberschreitung durch Endlosschleifen o.ä.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gibt es diese Einstellung "Warmstart - Betriebsart vor NETZ-AUS" für eine 300er im TIA auch?

Habe unter Einstellungen nichts gefunden ...

Lieben Dank!
 
Hallo,
ich habe gerade ein TIA V13.1 Projekt mit einer 315 PN/DP angelegt. Es gibt dort das Feld "Anlauf".
Allerdings steht dieser fest auf "Neustart" und man kann es nicht ändern.

Es betrifft also nur die 1200ér und die 1500´er ebenfalls.

Mit Grüßen
 