TIA F-Technik und sichere CPU Kommunikation

IPC Bernhard

Level-2
Beiträge
210
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen


Ich würde gerne mehrere F-CPU-en (151-8F) miteinander "sicher" kommunizieren lassen.
Also wie SAFE ETHERNET z.B.

Bis dato sind alle Projekte in TIA als einzelne Projekte erstellt und in Betrieb gegangen.

Welche Möglichkeiten gäbe es dazu: 1 Großes Projekt mit allen Teilprojekten erstellen, Einzelprojekte lassen und Verbindungen einfügen, ... ?

Welche Bausteine oder welche Verbindungen sind dazu möglich?

Kann das mit der 151-8F überhaupt realisiert werden?

Oder braucht es dazu einen Master und Slaves?

Danke im Voraus für die Unterstützung.

Gruß
Bernhard
 
Hallo Bernhard,

in der S7-1500 gibt's da aktuell nur zwei Möglichkeiten, eine ProfiSafe Kommunikation zwischen zwei oder mehreren CPUs zu realisieren:

1. Kommunikation als iDevice, d.h. die Partner CPU(s) werden als iDevices konfiguriert und man tauscht Daten über die Transferbereiche aus (Achtung: DP_Send und DP_Recv aus der Safety Library verwenden!)

2. Kommunikation über einen PN/PN-Koppler. Auch hier müssen die DP_Send und DP_Recv Bausteine verwendet werden.


Hier findest Du noch ein wirklich gutes dokument zu den verschiedenen Möglichkeiten:
https://cache.industry.siemens.com/.../att_896014/v1/ProgFAILdeDE_de-DE.pdf#page175

Viele Grüße

Andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit der sicheren Kommunikation.
Gerade bei der IM151-8F habe ich das oft gemacht.

F_SEND und F_RECV. Verhält sich etwa wie eine Verbindung mit AG_SEND / AG_RECV.
Hat den Charme, dass Du deine einzelprojekte behalten könntest. Du müsstest nur eine
Leere CPU mit HW-Config in dein Projekt übernehmen um deinen Partner darzustellen.

Grüße

Marcel
 
Hallo Marcel,

was Du beschreibst ist die fehlersichere Kommunikation über Industrial Ethernet.
Diese ist leider bislang nur in der "Classic"-Welt verfügbar.
Für S7-1200/1500 gibt es die entsprechenden Bausteine bisher noch nicht...

Ansonsten wäre das wirklich die beste Variante!

Gruß Andi
 
Ja das ist richtig... aber der TE hat doch eine IM151-8F PN/DP .. also noch die "alte Welt" ... oder gibt es die Bausteine im TIAP auch für diese Steuerung nicht mehr?

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Danke für die Antworten.
Das Handbuch ist ja fast noch druckfrisch und auch wirklich hilfreich.

Jetzt weiß ich zumindest mal die Lösungsmöglichkeiten.

Wenn es denn mit einer S7 Verbindung und Ethernet, ohne zusätzlichen PN/PN Koppler funktionieren würde,
wäre das optimal.

Ich werde dann mal anfangen zum Testen.

Gruß
Bernhard
 