Step 7 PCS/ bzw. CFC Enstieg und Verständnisfragen

nikolor

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich versuche mich in PCS 7 V8.0 bzw. CFC reinversetzen bzw. muss ich das. Ein wenig fehlt mir der Gesamtzusammenhang dazu als Verständnis. Ich habe hier einen Kursunterlagenordner von Siemens allerdings fehlen mir die Dateien dazu. Ich kenne auch das Einstiegsguide CFC von Siemens. Das ist mir allerdings zu einfach gehalten. Etwas größeres Projekt wäre mir gelegener wenn da einer was weiss. Ich will mich versuchen an ein einfach Beispiel eines Befüllungstankes mit Einlassventil öffnen, Befüllen mit Pumpe bis Füllstand erreicht , eventuell Temperierung Einlassventil schliessen, und Auslassventil öffnen.
Im Prinzip ist das nur ein verschalten der „schon Programmierten Bausteine“ wo mir nur die EA Schnittstellen zu Verfügung stehen die ich dann entsprechend Programmieren muss.?
Mir fehlt irgendwie die Analogie zu den Ablaufreihenfolge der Pläne zur den Ablauf der „Netzwerke in Step7. Wie werden die den Abgearbeitet ? Schnall das nicht ?
Und was genau hat das mit der Ablaufreihenfolge und den Ob (35) auf sich? Werden die alle zyklisch aufgerufen? Ich kann so wie ich das verstehe auch mehrere Bausteine in einem OB aufrufen? Aber wie , wo und wann ist den das Zeitintervall des OB’s abgelaufen.? Und was ist wenn das zuviele Bausteine sind?
Und zum Thema Treiberbausteine. Brauche ich die immer ? Wenn ich das richtig sehe wird der Rohwert in Volt, Ampere vom Prozessbild abgelesen und der Treiberbaustein wandelt mir das „in einen Wert (Einheit) mit den ich weiterarbeiten kann? Aber ohne das ich großartig was programmieren muss.
Sorry aber ich finde irgendwie den Einstieg nicht

Vielen dank im voraus.
 
Hmm,
PCS7 ist solch ein komplexes System, das geht mal nicht so eben auf die schnelle.

Kennst Du die "Gettings Started" ? damit würde ich mal anfangen!

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485953

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485954

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485968


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/63481413

zu Deinen Fragen:

In der Regel wird in PCS7 alles in Weckalarmen aufgerufen. Das macht aber PCS7 für dich ;) Die Ablaufreihenfolge ist sozusagen die Reihenfolge, in der Deine im CFC verschalteten Bausteine im OB35 abgearbeitet werden.

Treiberbausteine brauchst Du zwingend, wenn Du die ganzen Funktionen vom PCS7 nutzen willst. In der Regel verwendet man die immer, auch für digitale Eingänge...

Gruß.

PS: im PCS7 ist nen Demoprojekt dabei: APL_Example_EU
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah Ok.
Vielen Dank das hilft mir schon ein wenig weiter. Weiß jetzt nicht genau warum ich von den PDF einiges nich nicht gefunden habe aber wahrscheinlich habe ich falsch gesucht. Aber hilft mir erstmal weiter. DANK :)
 
Zurück
Oben