Step 7 Berthel Touchpanel in Step7 Projekt einfügen

SPSPat

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir vielleicht bei meinen folgenden Problem weiterhelfen:
Ich habe eine Berthel SPS namens PanelCon 70, von diesem Panel möchte ich nur das Touchpanel nutzen und mit einer Siemens SPS über Profibus verbinden.
Die Siemens SPS mit Step 7 programmiert und funktioniert auch bereits.
Wie kann ich nun das Touchpanel programmieren, im Internet ist leider nicht all zu viel darüber zufinden.
Hier ist von quickmenu5 die rede.
Aber wie kann ich dieses Quickmenu an ein Step7 Projekt hängen.
Bzw. hab ich vielleicht die Möglichkeit das Panel mit WinCC zu programmiren.
Was mir auch noch fehlt sind die GSD Dateien von den Panel, wo finde ich diese bzw. brauche ich diese überhaupt
Würde mich freuen wenn mir der ein oder andere helfen könnte
Mit freundlichen Grüßen und danke schon mal
 
Hallo

das wird eine längere Aktion. Die Fa Berthel existiert ja seit Jahren nicht mehr.

WinCC flex geht nicht. Qm5 kann man nicht in Step7 integrieren.

ist in den PanelCon wirklich Profibus ? Ich denke nicht.

Welche SPS CPU nutzt Du?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
danke für deine Antwort.
ich hab es mir schon fast gedacht das das nicht so einfach wird.
Ich glaube ich besorge mir einfach ein Siemens Toochpanel, da erspare ich mir viel ärger.
ich habe eine 314CPU und für Profibus ein CP 342-5 Modul.
Das Panel ist ziemlich sicher Profibus fähig
Gruß
Pat
 
Hallo,
ich habe mitlweile schon wieder ein bisschen was hinbekommen.
Ich weiß jetzt das, dass Panel Con 70 in Step7 wie eine CPU 315-2DP behandelt wird, diese ist auch in Step7 online, kann dann über Quickmenu5 das Touchpanel programmieren und dies wird auf der CPU angezeigt.
funktioniert soweit perfekt.
So jetzt möchte ich mein Panel Con 70 also die CPU 315-DP als Slave über Profibus an meine CP 342-5 bzw. an die CPU314 verbinden.
Genau hier gibts Probleme.
Hardwarekonfiguration müsste passen.
Bei der Diagnose des CP 342-5 finde ich allerdings nur 1 Teilnehmer und nicht das Panel.
Irgendwie funktioniert die Profibus Anbindung an das Panel nicht.

Vielleicht kann mir irgendwer weiterhelfen
Danke schon mal im voraus

Gruß
Pat
 
mh ok,
also ich habe hinten unten rechts eine Buchse wo der Profibusstecker rauf passt.
Daneben steht Fieldbus und ein paar Kontrolllämpchen sind vorrhanden(Run, Ready, Statur, Error)
Ob dann wirklich Profibus eingebaut ist weiß ich nicht.
Wie findeich das heraus?
Gruß Pat
 
Hallo

da ist keins also m.w kein DP.

Sicherheitshalber kannst du den Grundpegel an der Buchse messen Ca 2,5 V bzw +- 2,5 V
 
mhm ok das erklärt so einiges.
Jetzt ist die Frage ob es mehr sinn macht eine Ethernet Baugruppe zu kaufen oder ein neues touch panel-was meinst du?
Gruß Patrick
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Eine Panel-SPS von Insevis 5,7 " mit CPU kostet 700,-
Profibus Master oder Slave zusätzlich 290,-

Eine Et200s CPU mit MMC auch 759,- dann nur Slave

Ein günstige CPU 315 2DP für ca 600,-

Eine 315 PNDP günstig für 1400,-

Jetzt hast Du die Qual der Wahl.
 
Ich weis ja nicht ob es unbedingt deine 300er CPU sein muss. Falls eine 1214 CPU reichen würde, die kosten um 330 Euro, dazu ein 7" basic Panel für ca. 600€ und du kannst alles im TIA basic machen und alles per Profinet. Das sind die UVP. vielleicht kennst du jemanden der noch Rabatt bei Siemens bekommt, dann wirds noch preiswerter.
 
ja aber ich hab jetzt die ganzen Sachen schon und es Funktioniert eigentlich auch alles und ich will nicht wieder komplett von vorne anfangen.
Ich glaube am einfachsten ist es eine CP343-1 zu besorgen
 
Hallo,
ich habe mittlerweile eine Ethernet Baugruppe, Verbindung in Hardwarekonfig und NET PRO eingerichtet.
Ich muss nur ein paar Bytes übertragen.
Macht das nun mehr Sinn mit FC5 FC6 (send, reciv), bzw. welche Möglichkeiten hab ich sonst noch?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen
Schöne Grüße
Pat
 
Zurück
Oben