Hallo Matrixzerro,
ich hab dir hier mal kurz was zusammengestellt. War bei mir aber schon 3 Jahre her, von dem weiß ich die Details nicht mehr so genau. Programm von DataLogic siehe Post vom 11.10.2018.
Probiere es einfach mal aus, ich hoffe es hilft dir weiter.
Grüße
 

Anhänge

  • CBX800.rar
    184,6 KB · Aufrufe: 91
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich darf nun auch ein CBX800-Gateway an eine bestehende S7-300 via PROFIBUS anbinden. Ich habe den DAD-Baustein hier im Forum gefunden, der auf den ersten (...und auch den zweiten) Blick doch etwas wüst aussieht... ins Schaufenster kann man das ja nun nicht stellen.

Hier kurz meine Anforderung :

- der Scanner ist ein Handheld-Scanner von DataLogic (GM4500 / BK-433-WLC), der drahtlos mit seiner Ladeschale in Kontakt steht. Die Ladeschale ist mittels 25-poligem SubD-Stecker mit dem GW verbunden (ich vermute RS232).

- das Gateway ist mit einem PROFIBUS-DP Modul bestückt.

- Es ist immer der Anlagenbediener, der manuell einen Barcode abscannt. Also kein "Dauer"-Scan, oder "getriggerter" Scan.

- der Inhalt des Barcodes muss letztlich in der SPS landen.... also "Bediener scannt Barcode" --> Code kommt in der SPS an. Punkt. Mehr brauche ich nicht.


Nun meine Fragen :

1) Bedarf es zwingend einer Parametrierung des CBX800 via einer entsprechenden DataLogic-Software ? Oder ist auch von einer Grundfunktionalität des Gateways auszugehen, ohne Parametrierung

2) In der S7 HW-Konfiguration : Welche Slots müssen den nun mit welchen Modulen aus dem HW-Katalog bestückt werden ?

Wenn jemand da grob die Vorgehensweise andeuten könnte würde das die Sache beschleunigen.

Besten Dank dafür !
 
OK, besten Dank... werde mal dieser Konfiguration folgen und ausprobieren was sich tut ;-). Danke !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, das funktioniert jetzt :

- via Datalogic "Genius"-Software die Einstellung "Communication Settings / Gateway / Bus Communication / Data Flow Control" auf "Disable" stellen (PC per USB/RS232 mit CBX800 verbinden)
- in der HW-Konfig auf STEP7-Seite wie oben gezeigt parametrieren
- per SFC14 den Eingangsbereich in eine DB kopieren.

Nun landen bei jedem Scan die Daten im DB... ich filtere jetzt noch auf die Stellen im DB den Nutzdaten den Barcodes entsprechen... und dann ist die Birne geschält.

Danke für die Tipps !
 
Hallo Zusammen,

ich habe das gleiche Anliegen wie Kent. Jedoch habe ich eine 400 CPU mit PCS7. CBX ist eingestellt, HW auch wie oben angegeben. Die Box wird erkannt. WIe kann ich mir jetzt die Daten in mein CFC holen? Sie danach Filtern ist dann der Nächste Step da habe ich eine grobe Vorstellung.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem beim PCS7 gelöst?

Viele Grüße
 