TIA keine Remanenz von DBs in S7 1200 nach Absturz?

LMDaniel999

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi.

Ich habe eine kurze Frage zu einer S7 1214 FW 4.1:
Die eigentliche Programmierung stammt nicht von mir. Aber ich habe aktuell das Problem, dass ein DB anscheinend nicht gespeichert wird, wenn die SPS abstürzt.
Innerhalb der DB ist die Remanenz für alle Variablen aktiviert.
Muss das noch woanders aktiviert werden?

Wann speichert die Siemens die remanenten Daten?
Kann es sein, dass diese nur beim Herunterfahren gespeichert werden und deshalb beim Absturz alles weg ist?
(Ich meine bei Beckhoff ist das so. Da muss man das Speichern anstoßen. Zumindest mach ich das so...)

Hat jemand eine Idee oder einen Tip für mich?

Vielen Dank!
 
Was verstehst du unter "SPS abstürzt"? :eek:
Falls die von alleine auf Stop geht, würde ich da mal ansetzen.

Kann sein das die SPS dann je nach Fehler die Startwerte lädt.

Passiert das auch wenn man die Versorgungsspannung wegnimmt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß nicht genau, warum sie abstürzt. Angeblich hängt sie sich ab und zu auf und nichts geht mehr.
Wenn dann die Spannung weggenommen wird, sind die remanenten Daten weg.

Das ist genau das, was ich noch testen will:
Ob unter "normalen Bedingungen" (Neustart) die Daten bleiben.

Meine Vermutung ist ebenfalls, dass durch den Fehler die Daten gelöscht werden.
Ich möchte aber erst die anderen Umstände ausschließen!


EDIT:
Eben Antwort von Siemens erhalten:
Angeblich speichert die SPS die remanenten Daten bei Änderung und bei Spannungseinbruch.
Unabhängig vom Programm und dessen Status.
Aber es hieß auch, dass dafür EMV Probleme verantwortlich sein können.
Kennt jemand dieses Problem?


Ich hab aktuell zwei Theorien:
1. Durch den Fehler werden die Werte von der SPS neu eingelesen oder überschrieben.
2. Durch einen Fehler werden die Werte nicht gespeichert.
Da hilft glaube ich nur, den Fehler zu reproduzieren und näher zu untersuchen.....
 
Zuletzt bearbeitet:
Schau mal ob in den DB's wo Werte erhalten bleiben müssen die Werte im DB als Remanent gesetzt sind.
DB öffnen dann kann man entweder einzelne Variablen oder den ganzen DB auf remanent setzten.
retain.png

Gruß

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Werden die Werte ggf. aus dem SPS Programm bei Anlauf beschrieben oder ähnliches.
Ich nutze die Remanez für meine Maschineneinstellungen und das funktioniert einwandfrei.
Nute eine 1215C FW 4.1

Gruß

Jens
 
Ich weiß nicht genau, warum sie abstürzt. Angeblich hängt sie sich ab und zu auf und nichts geht mehr.
Wenn dann die Spannung weggenommen wird, sind die remanenten Daten weg.
Die Aussage ist halt ziemlich wertlos. Kommt die vom Anlagenbediener? Dann kann das alle mögliche heißen.

Schau dir mal Seite 717 des S7-1200 System-Manual an. Da sind die LED-Blinkcodes beschrieben.
Was leuchtet/blinkt denn bei so einem "Absturz"? Bei einem Remanzverlust müsste schon mindestens die MAINT-LED blinken.
Den LED-Status kann dir auch der Bediener vor Ort geben wenn es wieder mal so weit ist.

Wenn eine S7-1200 einen Remanenzfehler hätte (hatte ich persönlich noch nicht) dann würde soetwas sicher nach dem Start im Diagnosepuffer noch ersichtlich sein.
Hast du den schon mal ausgelesen oder ist die Anlage weit weg? Sonst stocherst du ziehmlich im Trüben.

Das ist genau das, was ich noch testen will:
Ob unter "normalen Bedingungen" (Neustart) die Daten bleiben.
Da muss schon gröber was schiefgehen oder die CPU wirklich defekt sein. Also mit ein bisschen "EMV" und "Netz-Ein/Aus" ist da normal nix.
Ich kenne einen Fall bei einer alten 300er, die hat dann aber auch geblinkt wie ein Christbaum (defekt), lies sich zwar zurücksetzen, Daten waren aber weg und musste getauscht werden.
Aber das klingt bei dir schon merkwürdig. Ich würde wirklich versuchen mal an den Diagnosepuffer zu kommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die Infos.

Überschrieben wird beim Start nichts. Hab mir die Querverweise angesehen. Nur auf Befehl.
Es sei denn, da schreibt was "Externes" drauf. Es gibt wohl eine Verbindung zu einem MES System. Aber das hab ich vor Ort noch nicht gesehen, wie das aufgebaut ist. Ein Baustein der Daten holt, gibt es wohl nicht.

Die Aussage des Abstürzen kommt vom Bediener oder Betreiber.
Ich selbst werde mir das noch ansehen. Aber erst im Januar.
Dann werde ich versuchen, den Fehler zu reproduzieren und mir die Meldungen und die LEDs anschauen.
Wollte nur bis dahin schon ein paar Ideen sammeln, damit ich dann weiß, wonach ich suche.

Ich wünsche allen frohe Weihnachten!
 
Zurück
Oben