TIA Halleffekt sensor

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mario

Grundkenntnisse in der Elektrotechnik sind vorhanden. Vielleicht auch höhere Grundkenntnisse je nachdem wovon du ausgehst ;) Einen Doktor habe ich leider nicht!

Wenn du Lust und Zeit hast, dann kann ich dir gerne das Elektroschema per Mail schicken.

Ich denke die Kalorimetrie fällt Budgetbedingt aus.

Ich werde mich ansonsten mal über Reedkontakte informieren, ich kannte diese nur für Positionserkennung aber nicht im Zusammenhang mit Durchflussmessung.

Grüsse
 
@mariob
Diese Frage habe ich mal ignoriert.

Einen Link mit Daten hab ich mal weiter oben angefügt. Genaueres wird man wohl nicht erfahren.
Ich habe mal unterstellt, das das Diplom nicht in Elektrotechnik oder Artverwandt ist.
Das mit den 10Hz glaube ich so erstmal nicht, weil das wäre ziemlich unterste Durchflussgrenze. Da wäre ein 1/4" Geber wohl besser geeignet.
Spezifiziert ist 1...30l/min = Impulsrate also ~7,5Hz bis 225 Hz

Hallgeber ist bei dieser Art der Durchflussmessung n.m.A. Stand der Technik.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
man muß kein Doktor sein und prinzipiell weiß auch ich nicht alles. Nur sollte man sich auf das konzentrieren was man kann, den Rest halt fragen (was Du ja auch tust). Diese Reedsensoren findet man in vielen Wasseruhren, ich weiß micht genau wo ich die letztens gesehen habe aber solche Durchflußmesser im Kunststoffgehäuse waren da auch dabei. Diese Kontakte schalten locker bis 50 Hz, auch Markisenwindmesser haben sowas drin. Der Kontaktstrom ist für den SPS Eingang allemal ausreichend.
Ansonsten Lösung von weißnix, Widerstand nach Plus und gut. Schaue mal ins Handbuch, aber ich dächte 15V werden als High erkannt, kleiner würde ich den dann nicht dimensionieren um die Endstufe nicht unnötig zu belasten.

Gruß
Mario
 
Hi,
@weißnix, Du warst schneller... Wie gesagt das Reedzeugs ist verbreiteter als man denkt. Und dieser Sensor hier ist eh mehr ein Bastelteil, für einen Arduino oder so eine schöne Lösung.

Gruß
Mario
 
Hallo zusammen.

Also die Diplomarbeit mache ich im Bereich der Gebäudeautomation. Ich habe also grundlegendes Wissen in Elektrotechnik und ein wenig Wissen im Bereich der Elektronik.
Die Diplomarbeit ist ein mehr oder weniger Massstab getreues Model einer Poolsteuerung.

Bei der Diplomarbeit geht es unter anderem darum gelerntes Wissen in die Praxis umzusetzen UND auch sich neues Wissen anzueignen.

Ich denke der Sinn eines Forums ist doch der, dass anderen geholfen wird beim Lernprozess, was in diesem Fall auch zutrifft.

Ich bedanke mich herzlich bei allen die mir bei der Lösungsfindung geholfen haben. Ich treibe jetzt ein Widerstandssortiment auf, und versuche es in die Tat umzusetzen

Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
...
Bei der Diplomarbeit geht es unter anderem darum gelerntes Wissen in die Praxis umzusetzen UND auch sich neues Wissen anzueignen.

Genau. Und das wollen wir auch auf keinen Fall sabotieren. Manchmal sind fremde Probleme verlockender als der eigene Alltagskram.

... und prinzipiell weiß auch ich nicht alles....
Und das ist wirklich Klasse formuliert. YMMD :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen!

Kurzes Feedback. Bis jetzt funktioniert alles so, wie es soll.
Mit dem 10k Widerstand erreiche ich am Eingang eine Spannung von 11.85V, was scheinbar genug ist, dass der Eingang erkannt wird.
Mal schauen, ob es auch den 24/7 Test übersteht.

Viele Grüsse und einen guten Rutsch!
Marco
 
Das ist ja mal ein interessantes Thema. Ich benutze einen baugleichen Sensor für meine Wasserkühlung.

Was ich aber nicht so ganz verstanden habe, was ist denn Gebäudeautomation, wenn nicht Elektrotechnik?
Die Bezeichnung "..Automation" beinhaltet doch schon Elektrotechnik. Oder sehe ich das jetzt verkehrt.

Bitte um Rückmeldung wenn das System funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie geschrieben. Mit dem von weissnix_ empfohlenen 10k Widerstand erkennt die SPS nun den Eingang.

Ja die Automation gehört bestimmt in die Ecke der Elektrotechnik, deshalb habe ich ja geschrieben, ich habe grundlegende Ahnung von der Materie.
Dass, was ich für meinen Beruf wissen sollte, dass weiss ich, bzw. weiss ich wo es zu finden ist ;)
 
Auf 15V würde ich schon versuchen zu kommen. Der Schwachpunkt ist seltener der Ausgangstransistor des HALL-IC. Und den Widerstand hast Du nun zur Hälfte extern.
 
Hi,
@weissnix, ich habe nix mehr weiter geschrieben weil sowohl Sensor wie auch die Anpassung an die SPS weit außerhalb der Spezifikationen betrieben werden.
Ich setze ein wenig auf den Lerneffekt des TE wenn das Gebastel irgendwann zeigt wie instabil es funktioniert :). Das ist prinzipiell nicht schlimm, nur das wir hier im Professionellen Umfeld unterwegs sind und zumindest für mich verbieten sich da solche Sachen von selbst.
Sowas tue ich nicht mal bei meinen privaten Projekten. Mir ist meine Zeit zu wertvoll um diese in Suchereien zu investieren, deren Gründe Fehler sind die aus Konstruktionen entstehen, die unterhalb der Grenze zur Funktionsfähigkeit gebaut sind.

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im privaten Umfeld verstehe ich solch Gebastel durchaus.
Im professionellen Bereich hast Du völlig recht. Für eine Diplomarbeit würde ich auch den professionelleren Maßstab anlegen.

Für mich ist das hier nur Denksport am Abend :ROFLMAO:. Allemal besser als das flache Fernsehprogramm.
 
Hi,
schon klar, falls Du mal absolut Langeweile schiebst, hier liegt ein Arsch voll Fleißarbeit gepaart mit Denksport:ROFLMAO:. Nee, lass mal, es ist nur der Weg zu einem weiteren Ziel und da muß ich schon selbst durch :).

Gruß
Mario
 
Zurück
Oben