Step 7 Anfängerfrage S7-1200 Timer u Zähler

s-m-d

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht ne doofe Frage...
Brauche ich für jeden Timer oder Zähler einen eigenen Datenbaustein? Bei Erstellung der Timer kommt ja immer die Abfrage nach dem Datenbaustein. Das System schlägt jedesmal einen neuen vor. Ich bin mir nicht sicher ob das notwendig ist. Kann nicht ein Baustein mehrere Timer organisieren? Noch dazu sehe ich diese Bausteine ja nicht.
 
Nein, jeder braucht einen eigenen IDB.
Darin werden ja u.a. Zählerstand bzw. abgelaufene Zeit gespeichert, die nunmal verschieden sind.

Bei FBs kann man den IDB von Timern/Zählern aber auch in den IDB des aufrufenden FBs integrieren. Das stellt dann eine Multiinstanz dar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder du benutzt die Simatic Zeiten, welche nur eine Variable aus der Variablentabelle belegen.
Die Instanz-DB's von Zähler und Zeiten findest du unter Programmressourcen.
MFG Piit


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zurück
Oben