Step 7 License Key ok - dennoch wird er nicht erkannt

Rasch169

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Danke für das Forum! und nun meine erste Frage, da ich nach einer Stunde nur ähnliche Probleme finde aber nicht das Meine.

Ich habe ein License Key für Simatic S7 (bei meiner Schulung bekommen) der ist ok/geprüft.
Wenn ich diesen auf das Laufwerk C übertrage, bleibt meine Software immer noch nicht aktiviert.
Anbei zwei Screenshots davon.

Vielleicht hilft folgendes:
Ich benutze eine Virtuelle Maschine / VirtualBox von Oracle ..vielleicht mach ich da was mit dem Ablageort (die VirtualBox macht mich etwas wirre) falsch?
Aber eigentlich ist der Siemens Programm Ordner in "C".

screen_20161229_145028.jpgscreen_20161229_145108.png

Danke für eure Unterstützung
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nargs... Die Combo ist für Step7 V5.x und auch für TIA V13...

Allerdings musst du wir schon erwähnt, auch erst einmal Step-7 V5.x erst einmal installieren... SCL usw. sind ja nur die Zusätzlichen Pakete...

MfG Fabsi
 
ich gehe davon aus das Step7 installiert ist, als V5.x.
Die licence ist aber die Combo der V13 und lizenziertt nicht die Optionspakete der V5.x! wenn diese genutzt werden muss er dafür eine Lizenz installieren, aktuell hat er nur die von Step7 und kann auch nur dieses nutzen!
 
Danke an alle!

genau das war das Problem, ich hatte nicht alles installiert gehabt (weshalb auch immer) , es haben Programme/Programmteile gefehlt

Neuinstallation hat alles installiert und jetzt funktioniert der Key auch! :-D DANKE :-D
 
Zurück
Oben