Hallo, ich bin neu hier und auch kein Fachmann.

Ich arbeite in einer Planungsfirma für Biogasanlagen, ein Hersteller einer Anlagenkomponente hat eine Siemens Steuerung verbaut, welche sich nur noch manchmal oder nur teilweise bedienen lässt. Ich habe das ganze auf Video
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.

Es wechselt alle 1-2 Minuten von Normal zu diesen Zeichen, dann kann man aber auch nix mehr drücken oder bedienen. Die Anlage ist so nicht zu fahren.

Es sind folgende Komponenten verbaut
Siemens IM 151-8
Siemens ET 200S
Siemens KTP 600

Das Display wurde schon mal getauscht, das ist es nicht. Die Anlage steht im Ausland, ich kann nur durch Hilfspersonal darauf zugreifen.

Hat jemand eine Idee?
 
Wie ist das Panel denn verbunden? DP, MPI, Ethernet...
Schon mal die Verdrahtung im Falle eines MPI/Profibusanschlusses geprüft?
Sind die Endwiderstände an der richtigen Stelle eingeschaltet ( häufiger Fehler )

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

die Anlage wird in Tia programmiert sein. So wie es aussieht stimmen die Werte nicht, sind zu groß.

Da jetzt eine Ferndiagnose zu machen wird schwierig. Kann der der Anlagenbauer nicht auf die Anlage zu greifen.( Fernwartung)

Raik
 
IM151-8 deutet auf ProfiNet hin.

@TE:
Hast du denn die Möglichkeit, in das SPS-Programm bzw. die Einstellungen in der Visu einen Blick zu werfen ? Kennst du dich mit der Bedienung der Step7-Software / WinCCFlexibel aus ?
Ich tippe darauf, dass die eingestellte Aktualisierungsrate für die HMI-Variablen auf einen grausam schnellen Wert eingestellt ist, der erstmal Unsinn ist und der im Betrieb auch anscheinend nicht durchgehend umzusetzen ist.
Es kann natürlich auch ein Hardware-Problem sein ...

Gruß
Larry
 
Hey, Ihr seid ja echt fix. Ich werde versuchen eure Fragen zu beantworten. Erstmal was ich noch hab, vielleicht hilft es ja weiter.

Grüße Dominic

IMG_0502.jpgIMG_0497.jpgIMG_0498.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Dominmic:
Die Bilder helfen nicht viel weiter - die stellen ja nur das dar, was du schon eingangs als Grundfakten bekannt gegeben hast.
Es wäre für mich wirklich sehr interessant, ob du einen Blick in die Visu-Projektierung werfen könntest um zu sehen, was dort eingestellt ist ...

Gruß
Larry
 
Wie ist denn das KTP600 mit der SPS IM151-8 verbunden? Ist da ein Switch dazwischen? Sieht aus wie ein unterbrochenes Netzwerkkabel/Wackelkontakt.
Nachtrag: oder sind das alte Fotos - gar nicht von der jetzigen Situation?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Doch, die Bilder sind aktuell. Auf die Visu-Projektierung kann nur der Hersteller zugreifen, ich werde versuchen an die Daten zu kommen.

Ich versuche raus zu bekommen, wo das blaue Netzwerkkabel hinläuft.
 
Das Panel zeigt ### an, wenn es keine Kommunikation zur Steuerung hat. Als Fehler steht ja auch Kommunikationsstörung an.
Lass mal ein Kabel direkt zw. Panel und CPU verlegen und vorher das alte rausziehen aus dem Panel
 
Hallo, es kommt wieder etwas Bewegung in die Sache.

Es wurde ja ein neues Display verbaut, da das alte kaputt war, auch die Farben am Rand verlaufen sind. Das neue Display hat aber keine VNC Unterstützung, da Siemens das alte wohl nicht mehr baut. Das alte Display war das SIEMENS TP177B PN/DP-6 CSTN 6AV6 642-0BA01-1AX1

Gibt es gleichwertigen, gleich großen neuen Ersatz mit VNC Unterstützung oder wie der Hersteller der Anlage sagt nur teure Nachfolger die auch größer sind, wenn VNC noch gewünscht ist?

Die Kummunikationsstörung ist noch nicht weg, hier rätseln wir noch ist aber eine zähe Sache. Kann man ein Display auch reparieren?
Scheinbar war es so, dass wider erwarten das alte Display nicht für die Kommunikationsstörung verantwortlich war, weshalb der Anlagenbauer den Tausch ursprünglich angeregt hat. Gerne hätte der Kunde ein gleich großes Display mit VNC und nicht 2500€ dafür bezahlt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt jetzt ein wenig darauf an, welche Special-Features vom TP177B so benutzt sind.

Adäquater neuer Ersatz wäre das TP700 Comfort ( 6AV2124-0GC01-0AX0 ), ebanfalls mit SmartServer verfügbar, und passt in den alten Einbauauschnitt.
Hat eine höhere Auflösung, allerdings im 16:9 statt 4:3 Format, was evtl. ein Nacharbeiten der Bilder erforderlich macht.
Kostet 1010€ Liste + 315€ Smartserver

Ebenfalls denkbar wäre, sofern auf dem TP177B keine Scripte etc. verwendet wurden, Einbauauschnitt wieder gleich,
KTP700BASIC ( 6AV2123-2GB03-0AX0 )+ SmartServer for Basic Panels (ab TIA V14)
600€ + 158€

Bei beiden Fällen wäre es aber so, das dass WinCC Flex Projekt auf TIA migriert werden müsste.

Zur Kommunikationsstörung:
Wenn du schreibst VNC, dann scheint hier ja ein größeres Netzwerk dahinter zu stecken.
Ich hatte bisher einmal einen ähnlichen Fall, da hatte das Panel dieselbe IP wie ein anderes Gerät (hinter einer Firewall), was somit zu einem nicht offensichtlichen IP-Adressenkonflikt geführt hat.
Das war aber in einem recht großen Firmennetzwerk mit zig Subnetzen / Routern.

Mfg
Manuel
 