Step 5 CPU 928B anforderung urlöschen

Elo

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe 3x CPU 928B im Rack, eine CPU geht immer im Betrieb auf STOP und blinkt langsam ca. 0,5 Hz, und fordert urlöschen an.
Wenn ich die CPU urlösche und das Programm aufspiele geht die CPU wieder auf Grün.
Es dauert mal 1 Tag oder mal eine Woche bis ich dass selbe Problem wieder habe.
Ich weis nicht warum sie immer urlöschen anfordert, Ich habe nix im Programm geändert.
Haben schon andre CPU´s eingebaut, immer der Selbe Steckplatz geht in STOP.
Das Rack wurde auch schon ausgetauscht.
Das Problem ist nach einem Stromausfall aufgetreten.

Ich habe mal ein Foto vom USTACK gemach, kann aber leider damit nix anfangen.
Vielleicht kennt sich wer damit aus.



vielen dank

Rene
 

Anhänge

  • IMG_3620.JPG
    IMG_3620.JPG
    145,3 KB · Aufrufe: 89
  • IMG_2735.JPG
    IMG_2735.JPG
    102,7 KB · Aufrufe: 77
  • IMG_2743.JPG
    IMG_2743.JPG
    95,5 KB · Aufrufe: 71
  • IMG_2747.JPG
    IMG_2747.JPG
    104,2 KB · Aufrufe: 69
  • IMG_2754.JPG
    IMG_2754.JPG
    160,4 KB · Aufrufe: 71
Hallo
den Koordinator hast du auch schon getauscht ? Leuchtet im Fehlerfall da eine LED ? Das bedeutet dann Maximalwert der Buszugriffszeit überschritten .
Beim tauschen des Koordinators sehr genau auf die DIP-Schalter und Brücken achten. Bei falscher Einstellung können gefährliche Anlagenzustände entstehen .

Kannix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rene

Wir hatten schon mal das gleichze Problem mit einer 135U / CPU928B (Urlöschanforderung).
Die Urlöschanforderung kam allerdings immer nach einem Stromausfall (Spannung Ein/Aus).
Nach einem Netzteilwechsel (Schublade) war das Problem behoben.

Gruss Hoyt
 
Weiss wer was MPSTP heisst?

Edit:
OK: das heisst:
Mehrprozessor-STOP:

-Wahlschalter am KOR in Stellung STOP oder

-STOP einer anderen CPU im Mehrprozessorbetrieb

Geht nur diese CPU auf Stop?
Wenn ja, würde ich den Koordinator tauschen!



 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
haben das Problem nach einem Stromausfall bekommen. Da haben wir das Netzteil / Rack schon getauscht.
Das Problem ist immer auf dem selben Steckplatz, wenn ich eine neue CPU Einbau, kommt der Fehler auch.
Ich habe jetzt erst mal die Koordinator Karte getauscht :D
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

Also an der Koordinator Karte kann es nicht liegen,:-|
Heute Morgen musste ich bei eine CPU wieder das Programm aufspielen.
Die CPU war wieder auf STOP und blinkt langsam ca. 0,5 Hz.
Hat noch einer eine Idee ?

viele grüße
René
 
Du hast getauscht:
CPU
SV
Koordinator

Blieben die getauschten Teile eingebaut oder hast Du wieder rückgebaut dazwischen?
 
Sind noch irgendwlche Speicherkarten in den CPU's oder dem Koordinator gesteckt welche noch nicht ersetzt wurden?
Urlöschanforderung könnte auf Speicherprobleme hindeuten.

Ist ein Panel an der Steuerung angeschlossen?
Wenn ja siehe Beitrag 7 "https://www.sps-forum.de/simatic/77604-beim-aendern-der-zeit-geht-die-cpu-stopp.html"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ist ja alles verbaut was Freude macht :)
Gleicher Steckplatz heißt letztlich gleiches SPS-Programm?
Es könnte nämlich der Fall sein, dass der Fehler vielleicht gar nix mit dem Mehrprozessorbetrieb zu tun hat ...
Welche Anlagenfunktionen laufen über die betroffende CPU?

Gruß
Blockmove
 
Hallo zusammen,
Die Anlage ist ein Folienkalander
die 1 CPU ist für Antriebe
die 2 CPU ist für Rohr/Düsenheizung
und die 3 CPU ist für Temperaturen ( Dehnbolzen/ Fühler )
die Rohr/Düsenheizung, Dehnbolzen/ Fühler werden über 8 abgesetzte ET200U gesteuert ( Bus )
Wir haben alle Karten schon getauscht, außer die Speicherkarten in dem KOMMUNIKATIONSPROZESSOR und die ET200U
Ich Weiß aber nicht was auf der Speicherkarte ist :confused:. Ersatzspeicherkarte hätten wir aber da
Als Steuerung haben wir ein OP für die Antriebe und ein PC (Win NT) für die Heizungen / Antriebe / Temperaturen
Der PC ist über ein Sinec Buskoppler/2 Schnittst verbunden, den Buskoppler und PC haben wir auch schon getauscht.
Das komische ist, das immer wenn ich den PC runter fahre und ihm vom Netz trenne (230V) gehen alle Karten auf Rot , und ich muss das
Programm wieder aufspielen. Ich Weiß nicht ob das normal ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
So eine ähnlichen Aufbau hatten wir auch für unseren Extruder der mittlerweile auf S7 umgebaut ist. ;)
Das hilft dir aber leider wenig .


vielleicht Hilft die das Handbuch von der Programmieranleitung der CPU 928 und da im speziellen Anhang H wo der U-Stack anhand eines Bsp. erläutert wird . https://cache.industry.siemens.com/.../att_68819/v1/CPU928A_6ES5998-1PR11_d_OCR.pdf

Was mich wundert das in deinem Bild 2 kein x bei DIG-Ein ist .
FE4 bedeutet irgendwas mit Netzausfall . Erläuterungen hierzu stehen im Handbuch der 928b Kapitel 5. Link zum Handbuch

Der Ustack Bild 3 deutet auf einen Fehler bei der Bearbeitung von FX202 der natürlich mehrfach verwendet (aufgerufen) werden kann.
Wahrscheinlich wird hier Temperatur Verberarbeitung gemacht. Da kann auch mal ne ET200 Anschaltung mit Temp.Fühlern Probleme machen

Alles in allem ein Schei.. Fehler und ich bin froh das wir zumindest diese S5 Anlage bei uns überarbeitet haben .

Gruß
Kannix
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kannix,

viel dank für deine Antwort, wir hatten schon mal 2 Externe Programmierer da.
Beide habe gesagt das es vielleicht ein Spannungs Problem sein kann.
Mehr konnten sie aber nicht sagen.:confused:
Wir haben überall eine USV vor gebaut, Neue Netzteile eingebaut.
Aber immer der selbe Fehler, auch zu unterschiedlichen zeit.
Gestern ist die Anlage in 12 Stunden 3 mal ausgefallen, jetzt läuft sie schon wieder ca 15 Stunden ohne Probleme
 
bei uns war FX202 CYSTAB und diente zur Zykluszeitstabilisierung DB22 war für Kommandos vom PC . Sieht der U-Stack denn immer gleich aus ?
Ist zwar ein bißchen lästig das immer nachzuschauen kann aber schon hilfreich sein .
 
Au Backe
das sieht mir eher nach einem Profibus Problem aus . Wenn eine CPU mit QVZ in Stop geht unbedingt den U-Stack auslesen .
Da kommt man schnell drauf welche ET-Station nicht antwortet .Ich nehme mal an das ihr auch die 318-8MB12 als Anschaltungen habt .
Die spacken mit den Jahren schon mal rum . Hilfreich ist bei solchen Anlagen auch ein Profibustester der dir den Signalpegel auf dem Bus anzeigt .
Kann ich nur empfehlen sich so ein Teil zuzulegen
Wir haben an unserer Anlage schon einmal die komplette Profibusverkabelung sowie die Stecker erneuert weil wir auch nicht mehr weiter wussten. War auch noch zu S5 Zeiten . Das hat sogar geholfen .:D Ich nehme mal an das Ihr die IM308 im Zentralrack schon getauscht habt. Wobei wir damit bis jetzt noch nie Prrobleme hatten . Bei den 318-8MB12 sieht das allerdings ganz anders aus die sind einfach in die Jahre gekommen.

Gruß Kannix
 
am Anfang hatte auch mal auf der 1 CPU QVZ geleuchtet und die Anlage ging aus.

Wenn bei unseren Altanlagen mit Profibus irgendwelche sporadischen Fehler auftreten, dann ist "Alle Profibusstecker aufmachen, genau kontrollieren und ggf. neu anschließen" auch mein erster Rat.
Vorher stöpsel ich nicht mal das Notebook an. Bisher lag die Erfolgsquote damit über 80% :D Vorallem wenn es sich um alte Stecker mit Schraubanschluß handelt. Das Kupfer der Adern ist weich und die Adern werden flach.
Und damit gibt es nach x Jahren einfach Übergangswiderstände oder Wackelkontakte. Der Schirm rutscht auch gerne zurück und das macht bei Profibus auch Ärger.
Besonders wenn NC-Antriebe und FUs verbaut sind.

Gruß
Blockmove
 
Zurück
Oben