TIA Kommunikation einer CPU 300 (Projekt 1 Classic Welt) mit einer CPU 1500 (TIA Portal)

slot23

Level-1
Beiträge
89
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ist es möglich eine CPU 315 2 DP/PN aus einem Step 7 Classic Projekt (Step z V5.5 SP4) mit einer CPU 1515 aus einem TIA Projekt (TIA V13 SP 1) zu verbinden??

Bisher habe ich leider nur Themen gefunden die über die Kommunikation zwischen zwei 1500er Steuerungen innerhalb eines TIA Projektes handeln.

Gruß

Slot 23
 
Ja das geht.
Unter Anderem kann man einfach eine der beiden CPUs als I-Device projektieren. Das geht mit Profinet und müsste auch mit Profibus funktionieren. Dort, wo man in der Hardware-Konfiguration das I-Device und die E/A-Bereiche definiert, gibts einen Button, mit welchem man eine GSD...-Datei Erstellen kann. Auf der "Master-CPU" fügt man einen Bus-Teilnehmer unter Verwendung der GSD...-Datei ein.
Fertig. Einfach über die definierten E/A-Bereiche komunizieren.
Viel Erfolg


(hier müsste auch etwas dazu stehen: https://cache.industry.siemens.com/...32072/v1/78028908_SIMATIC_Comm_DOKU_v21_d.pdf )
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alternativ (als schmutzige Variante oder wenn größere Datenbereiche ausgetauscht werden sollen) in der 1500 einen DB "nicht optimiert anlegen", PUT/GET Zugriff freigeben, in der 300er eine unspezifizierte Verbindung zu dieser Steuerung anlegen (Rack=0, Slot=1), und dann per Put/Get darauf zugreifen.
 
Gar nicht schmutzig sondern herstellerübergreifender Standard:
TCP- oder ISO-on-TCP-Verbindung mit TCON programmieren (Open User Communication)
Programmierbeispiele für S7-300 und S7-1500 findest Du in der FAQ Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Oder wenn nur ein paar Bits auszutuschen sind dann tun 's vielleicht auch einfach ein paar Koppelrelais.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder wenn nur ein paar Bits auszutuschen sind dann tun 's vielleicht auch einfach ein paar Koppelrelais.
Also ich bin kein Fan von Koppelrelais. Wenn ich z.B. 6 DE und 6 DA benötigen würde, würde ich auf die restlichen 2 Bit verzichten. Eine 8DE/8DA-Baugruppe einsetzen und mit der Fremdspannung der Gegenseite betreiben. E/As direkt verbinden. Die heutigen E/A-Baugruppen sind eh fast alle gegen den Bus optisch entkoppelt.
;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
geht auch wenn den CPU 315 2 DP/PN aus einem Step 7 Classic Projekt (Step z V5.5 SP4) über CP 343-1 verfügt ?????
ja

- Verbindungen über den CP343-1 werden in NetPro projektiert und mit AG_SEND/AG_RECV Daten gesendet und empfangen
- Verbindungen über die PN-Schnittstelle der CPU werden mit TCON, TSEND, TRECV, ... gehandelt

wie ich im Beitrag #5 schon schrieb:
Programmierbeispiele für S7-300 und S7-1500 findest Du in der FAQ Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Harald
 
Er meint wohl, ob man die CPU mit Classic programmiert, als Proxy-PLC in TIA einfügen kann, wenn die 1500er oder das HMI über einen CP erreichbar sein soll...
Ja geht, da TIA auch solche Daten mit übernehmen kann...

Probier es doch einfach aus, so eine Konstellation zu importieren, dann siehst du direkt ob es geht :)

MfG Fabsi
 