Step 7 SM331 (6ES7 331-7KF02-0AB0) mit PT100 2 - Leiter Anschluss

danny011079

Level-2
Beiträge
54
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich möchte gerne 4 Stück von PT100 an ein SM331 8AI x 12BIT anschließen .
Leider ist es beim Handbuch von Siemens nicht genau beschrieben wie das funktioniert.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und erklären wie Ich jeden PT100 wo anschließen muss .
Im Vorraus schonmal danke.
 
Also für mein Gefühl ist das Baugruppenhandbuch aussagekräftig.

PT100 2-Leiteranschluß siehe Bild 6-15 Beispiel (3)
- der PT100 kommt an I[SUB]Cx[/SUB]+ und I[SUB]Cx[/SUB]-
- zwei Brücken: I[SUB]Cx[/SUB]+ --- M[SUB]x[/SUB]+ und I[SUB]Cx[/SUB]- --- M[SUB]x[/SUB]- (z.B. 18---16 / 19---17)
- das zum Kanal gehörige Meßbereichsmodul in Stellung A stecken (linke Seite der Baugruppe)
- in HW Konfig den Kanal auf "RT" "Pt 100 Std" (oder "Pt 100 Klima") einstellen

Bei "Pt 100 Std" ist der Wert vom Analogeingang in zehntel-°C, bei "Pt 100 Klima" in hundertstel-°C, die Temperatur einlesen kann so gemacht werden:
Code:
L PEW 256       //Analogeingangsadresse entsprechend HW Konfig
ITD
DTR
L 10.0          //10.0 bei PT100 Standard / 100.0 bei PT100 Klima
/R
T "Messwert_1"  //REAL-Variable

Für die 331-7KF02 gibt es außer dem Kompakt-Handbuch auch ausführliche Getting Started für alle Meßbereiche. Handbücher Linkliste

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Wird das mit der Brücke (ic+ zu mc+ und ic+ zu mc-) bei jedem einzelnen von den vier pt100 gemacht ?also für jeden mit pt100 belegten Kanal ? Und was passiert mit comp+ und comp- bzw mit Mana?
 
Ja, für jeden einzelnen der max 4 PT100:
- der PT100 kommt an I[SUB]Cx[/SUB]+ und I[SUB]Cx[/SUB]-: 4/5, 8/9, 14/15, 18/19
- je zwei Brücken: I[SUB]Cx[/SUB]+ --- M[SUB]x[/SUB]+ und I[SUB]Cx[/SUB]- --- M[SUB]x[/SUB]- : 2---4/3---5, 6---8/7---9, 12---14/13---15, 16---18/17---19

Comp+ und Comp- verbinden (Brücke 10---11), so wie auf dem Bild dargestellt. Verbindung zu Erde ist normalerweise nicht nötig.

Harald
 
Zurück