Hallo,

diese CPU funktioniert auch als OPC UA Server. Hab die notwendigen Einstellungen vorgenommen wie zb. OPC UA aktivieren, Zugriff über PUT/GET etc. erlauben.
Meine Frage: wie kennzeichne ich DBs und Variablen dass die für OPC Zugriff sichtbar sind? Hab nur auf der Siemensseite gelesen dass man die Varibalen und DBs iwie kennzeichnen muss...aber wie bzw wo hab ich nicht gefunden :D


Weiß das jemand von euch?
 
Kannst du dann mal deine Erfahrungen mit dem OPC Server hier teilen?
Habe auch vor kurzem einen in Betrieb genommen, aber es sind noch so einige unschönheiten. Ev. hast du da schon mehr herausgefunden.
Folgende Punkte sind mir aufgefallen und sollten Verbesserungswürdig sein.
  • Standardmässig sind alle Variablen als Sichtbar markiert. Ich kann HMI und OPC nicht unabhängig sichtbar machen.
  • Die Zykluszeit steigt extrem an wenn sich Clients auf den OPC Verbinden. Wir hatten eine 1516 mit 20ms Zykluszeit. Sobald sich ein Teilnehmer anmeldet stieg sie auf das doppelte an 40ms. Wir hatten bei unserer Anlage 20 Verbindungen. Ein Onlinegehen war fast nicht mehr möglich. --> CPU war irgendwie überlastet. Wir haben dann eine 1517 eingesetzt. Nun sind wir bei 4-5ms
  • Wenn ich einen Baustein übertrage, werden alle OPC-Verbindungen getrennt! Alle Clients müssen sich neu Verbinden!
Falls du andere Erfahrungen gemacht hast, kannst du es schreiben. Bin froh um jede Rückmeldung. Vielleicht war das nur bei uns so?
 
Ok dann bin ich mal gespannt was da bei mir raus kommt. Wir stellen die Daten für die Scada Visu zur Verfügung.
Die Anlage werde ich so in 6 Wochen fertig haben und schreib dann meine Erfahrungen mit den OPC Server hier rein.
 