Step 7 Zyklusbelastung durch Kommunikation

d-fan02

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich habe eine Frage zur Einstellmöglichkeit: Zyklusbelastung durch Kommunikation.
Es ist eine CPU319-3 PN/DP im Einsatz. Der aktuell eingestellte Wert liegt bei 20.
Was bedeutet diese Einstellung im Allgemeinen und was für Vor- oder Nachteile hat es, wenn man diesen Wert erhöht? Kann man damit sporadische Kommunikationsabbrüche oder Timeoutprobleme zu einem Ethernet -Teilnehmer, z.B. HMI Panel entgegenwirken? Hat dies Einfluss auf die Taktzeiten einer Anlage. Bei einer Wertänderung, geht da die CPU in Stop?

Vielen Dank
 
Hallo

die Einstellung bedeutet das du in gewissen maße Steuern kannst um Wieviel sich dein Zyklus verlängert bei
Kommunikationsprozessen.

Dein Betriebssystem der CPU stellt dann der Kommunikation den Projektierten Prozentsatz der Gesamten CPU Verarbeitungsleistung zur Verfügung

z.B

Wenn du eine Zykluszeit von 500ms hast und den Wert auf 50% erhöst
ergibt sich daraus eine Zykluszeit von ca 1000ms solange du keine asyncronen Prozesse laufen hast
wie z.b einen Weckalarm

Tony
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du eine Zykluszeit von 500ms hast und den Wert auf 50% erhöst
ergibt sich daraus eine Zykluszeit von ca 1000ms solange du keine asyncronen Prozesse laufen hast
wie z.b einen Weckalarm

wenn denn so viel Kommunikation überhaupt benötigt wird.F

Also die Zykluszeit kann dann durch Kommunikation auf max 1000ms erhöht werden.

eine 300er kommuniziert ja erstmal im Zykluskontrollpunkt. Wenn sehr viel Kommunikationslast auftritt, wird dafür im Zykluskontrollpunkt max. in diesem Beispiel 500ms zur Verfügung gestellt. Wenn diese Zeit nicht ausreicht um alle Kommunikationsaufträge abzuarbeiten, wird die restliche Kommunikation im nächsten Zykluskontrollpunkt abgearbeitet.

Gruß.
 
Hehe, ich "ärger" im Moment ein paar 300er und auch 400er CPUs, jedoch scheint da sehr viel Luft nach oben zu sein...

Hat schon mal jemand getestet, wie viel "Kommunikation" bei einer Standard 315-2 PN/DP beispielsweise rund 1ms Zykluszeit ausmacht?

(Mit ärgern ist hier gemeint, das bei 3 CPUs aktuell die Datenbank täglich um 22GB wächst, aber es diese nicht ansatzweise juckt...)

MfG Fabsi
 
Zurück
Oben