Hallo,
es handelt sich um ein Projekt mit den folgenden Komponenten, die über einen LWL-Ring miteinander kommunizieren:
-1x CPU 1516F 3PN/DP (übergeordnet)
-7x CPU 1512SP F-1 PN (mit der übergeorneten CPU über I-Device datentechnisch verbunden)
-11x KTP900 Basic (zur Anzeige)
-2x PC-Station (mit WinnCC RT Professional 13.0.1.0)
-ES: TIA Portal V13 SP1 UD9 Professional
Die Daten der einzelnen CPU werden an den PC-Stationen gebündelt. Zurzeit, im Testbetrieb, wird nur die eine PC-Station mit Daten versorgt. Alle Komponenten sind einem einzigen Projekt zugeordnet.
Wir haben die Anlage in der Firma partiell aufgebaut um keine Überraschungen auf der Baustelle zu erleben.
Problem:
Bei der IBN unserer (Test-)Anlage bin ich auf das folgende Problem gestoßen: Die Informationsübertragung zwischen CPU 1512 und PC-Station erfolgt nur partiell d.h. grundsätzlich werden einige Daten übertragen andere nicht. Eine Eingrenzung auf Variablen (Bool oder Int) kann nicht gemacht werden. Die Simulation der PC-Station, mit internen Variablen, funktioniert auf dem PG(ES) einwandfrei.
Auf den beigefügten Bildern sind die Eigenschaften der einzelnen E/A-Feldern zu sehen sowie das Ergebnis auf dem Bildschirm der PC-Station. Mit CPU Var sind die Variablen der CPU 1512 gekennzeichnet (links Integer, rechts Bit).
Meine Frage in die Runde: hat jemand von Ihnen dieses Phänomen schon mal erlebt und wie kann das Problem gelöst werden?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis, der zur Fehlerbeseitigung führen könnte.
Schönen Gruß
TEST_HMI_04.jpgTEST_ES_03.jpgTEST_ES_02.jpgTEST_ES_01.jpg
 
naja was konkret passiert ist aus der Ferne ohne Analyse des Projekts schwierig.

Es geht mal und mal nicht deutet in Zusammenhang mit S7-1500 evtl. darauf hin, dass es mit der parallelen Kommunikation des HMI zum OB1 der SPS zusammen haengt...

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde mal eine Ereignisanzeige in der Systemmeldungen angezeigt werden mit in das Bild packen, vielleicht gibt es dort einen Eintrag. Normalerweise sagt die CPU recht genau was ihr an der Anfrage nicht passt, leider leitet Siemens die Information nicht an den Anwender weiter.
Wenn es bei RT Professional noch die Logfiles wie bei WinCC gibt, würde ich da auch mal einen Blick reinwerfen.
 