    Hallo,

    kann mir jemand sagen wie lang das MPI Kabel zwischen CPU und OP/TP maximal sein darf ?

    Gruß

    Winnie
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: MPI Kabellänge  

  2. "je höher die baudrate desto scheisse
    ich hatte jedoch keine gute umgebung (viele Servos und deren kabel in der nähe)
    deswegen der kanal"


  3. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Guten Abend Winnie

    Schau mal bei Siemens Online-Support die Beitrags-ID: 12907719 an.

    mfG churchill

  4. #3
    Join Date
    27.04.2004
    Posts
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    50m ist die von SIEMENS vorgegebene max Länge.
    Ich hab die erfahrung mit ner CPU315 2DP gemacht, dass auch 65m möglich sind.
    geb aber logischerweise keine garantie dass es auch bei dir funktioniert ( wir hatten da einen eigenen geschirmten kanal für die anwendung (muss logischerweise komplett geschlossen sein)
    gruss
    stefan

  5. #4
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,043
    Danke
    1,354
    Erhielt 1,184 Danke für 561 Beiträge

    Default

    ich habe zwischen zwei 315er cpus etwas mehr als 100 meter...
    der bus läuft nun seit knapp 6 monaten problemlos.

    ganz normales mpi-kabel quer durch die firma in normalen kabelkanälen und pritschen mit anderen leitungen, ein wunder?

    hängt die zulässige maximallänge nicht von der baudrate ab?

  6. #5
    Join Date
    27.04.2004
    Posts
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    je höher die baudrate desto scheisse
    ich hatte jedoch keine gute umgebung (viele Servos und deren kabel in der nähe)
    deswegen der kanal

Similar Threads

  1. Maximale Kabellänge PT1000
    By matthias-riedel in forum Sensorik
    Replies: 5
    Last Post: 26.09.2014, 05:10
  2. Freuqenzumrichter Kabellänge
    By hugo_83 in forum Antriebstechnik
    Replies: 4
    Last Post: 26.04.2010, 10:58
  3. Kabellänge bei MPI/DP
    By andi in forum Feldbusse
    Replies: 15
    Last Post: 20.09.2009, 17:23
  4. Kabellänge OP->SPS
    By Wassermann in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 15.02.2006, 10:57
  5. Maximale Kabellänge bei MPI
    By Anonymous in forum Feldbusse
    Replies: 2
    Last Post: 17.09.2004, 13:03

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •