TIA Mehrere Displays gleich projektieren

Oliver

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich hab eine Frage an erfahrene User.

Wir werden eine Anlage bauen mit zwei TP1200.

Die Oberfläche soll auf beiden gleich sein.

Jeder der so was schon mal gebaut hat, weiß während der IBN ändern sich noch gefühlt 1000 Dinge nach dem kopieren.

Wie handhabt Ihr so was ?

Gibt es eine Option, das man auf das andere schauen kann......
Das man quasi nur eines projektiert und mit dem anderen "nur" fernbedient.

Wie kann ich das machen ? Ohne viel Arbeit damit zu haben ?

Freue mich schon auf eure Antworten.

Danke im Voraus.
 
Du kannst im TIA-Projekt einstellen, dass die IP-Adresse am Gerät eingestellt werden kann. Dann wird diese Einstellung nicht mit übertragen.
Du stellst dann die Adressen am Panel selber ein, gehst dann über den erweiterten Ladedialog und wählst das Gerät aus das du laden willst (dauert etwas länger). Über den einfachen Ladedialog wird dann immer nur das zuletzt geladene Gerät übertragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. Gibt es eine Option, das man auf das andere schauen kann......
Das man quasi nur eines projektiert und mit dem anderen "nur" fernbedient.

Wie kann ich das machen ? Ohne viel Arbeit damit zu haben ?..
Genau diese Option gibt es. Suche nach "Sm@rtAccess" und "Sm@rtService". Bei den Comfort-Panels soll ab V14 diese Option zum Standard gehören, also ohne zusätzlich Lizenz laufen. Für die Basic Panels gibt es diese Option erst ab V14 kostenpflichtig, vorher garnicht. Diese beiden Aussagen hatte ich mal von einem S-Fachberater gehört. Vielleicht kann mal jemand bestätigen ob es mit V14 wirklich so gekommen ist?
 
Genau diese Option gibt es. Suche nach "Sm@rtAccess" und "Sm@rtService". Bei den Comfort-Panels soll ab V14 diese Option zum Standard gehören, also ohne zusätzlich Lizenz laufen. Für die Basic Panels gibt es diese Option erst ab V14 kostenpflichtig, vorher garnicht. Diese beiden Aussagen hatte ich mal von einem S-Fachberater gehört. Vielleicht kann mal jemand bestätigen ob es mit V14 wirklich so gekommen ist?

Das ist nicht nur von Hörensagen so:

IMG_0342.jpg
 
Du kannst im TIA-Projekt einstellen, dass die IP-Adresse am Gerät eingestellt werden kann. Dann wird diese Einstellung nicht mit übertragen.
Du stellst dann die Adressen am Panel selber ein, gehst dann über den erweiterten Ladedialog und wählst das Gerät aus das du laden willst (dauert etwas länger). Über den einfachen Ladedialog wird dann immer nur das zuletzt geladene Gerät übertragen.

Hört sich gut an.
Nur 1 Panel Engineering im TIA und mehrere Panel laden.
Könnte für ein aktuelles WinCC Professional Projekt von mir auch interessant sein

Was passiert aber mit der Kommunikations-Verbindung? Im Projekt ist die nur 1 malig.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bram,

die Kommunikationsverbindung musst du wie im Bild einstellen. Dann wird sie nicht mit Übertragen.
Panel1-6.jpg

Ein Problem dabei gibt es noch. Es sind die Bitgetriggerten Kurven. Da hier die Bits vom einen Panel zurückgesetzt werden funktioniert die Kurvenübertragung nicht sauber.

Für diesen Fall habe ich ein "Kurvenmultiplexen" geschrieben. Dieses besteht aus ein Teil SPS-Code und ein Teil Skript im Pult. Bei Bedarf bitte Melden.

Harald
 
Hallo
habe ich auch schon mehrfach gemacht wie beschrieben. Interessant wird es wenn du Funktionen hast die nur auf einem Panel ausgeführt werden sollen du aber die Projekte gleich halten möchtest, z.b einen E-Mail Versand. Um zu verhindern dass beide Panels eine E-Mail versenden, lese ich mit einem VB Skript den Host Namen des PC aus. In einen DB ist der Masterhost gespeichert. Stimmen diese Namen überein werden Skripte ausgeführt die nur vom Master Host ausgeführt werden sollen.
 
Hallo,

der beste Weg für mehrere Panels sind verlinkbare Objekte wie Bilder, Variabeltabellen, Skripte usw. und deren Ordnern. So brauchte man nur ein "Masterpanel" zu programmieren und könnte die gleichen Bilder usw. von den anderen Panels verlinken. In jeden Panel werden dann nur noch die Unterschiede zu programmiert.

Das Prinzip könnte man dann auch für andere Geräte wie SPS, FQ, usw. einsetzten.

Den Wunsch von mir kennt Siemens schon seit WinCC-flexible.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Kommunikationsverbindung musst du wie im Bild einstellen. Dann wird sie nicht mit Übertragen.
Anhang anzeigen 35910
Da hast Du Dich ein klein wenig irreführend ausgedrückt - die Projektierung der Kommunikationsverbindung zur SPS muß auf jeden Fall zum Panel übertragen werden. Was Du da einstellst ist lediglich daß in dem Panel eine beliebige eigene Netzwerkadresse eingestellt werden kann - TIA darf die Netzwerkadresse des Panels nicht ändern.


Ein weiterer Aspekt: Wenn man mehrere Panels an der Anlage hat, dann wird es besonders wichtig, daß Verriegelungen komplett in der SPS programmiert werden und nicht im Panel. Ein Panel weiß ja nicht, was ein anderes Panel zur selben Zeit tut bzw. es vergeht Zeit für jeden Informationsaustausch. Das SPS-Programm muß so geschrieben sein, daß es damit klar kommt daß jederzeit alle möglichen auch widersprüchlichen Bedienbefehle von den Panels kommen können. Eventuell muß auch noch eine Vergabe von Bedienhoheiten für die Panels programmiert werden, wenn sie sich gegenseitig stören können.
Eine gerne übersehene gegenseitige Störquelle sind Bereichszeiger, wenn die für alle Panele gleich projektiert sind, weil man die nicht zur Laufzeit ändern oder deaktivieren kann.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich löse das immer ganz einfach:
Alle Änderungen während der Inbetriebnahme mache ich in einem Panel, sobald ich fertig bin Kopierer ich die Projektierung und füge diese wieder ein und lösche das "alte" Panel.
Dann musst du nur noch den Namen und die IP der Kopie anpassen und das ganze überspielen. Dauert in Summe 5 min.

Vielleicht konnte ich ja weiterhelfen.
Gruß Chains
 
ich habe schon ein TP1900 und ein TP1500 von V13 auf V14 hochgerüstet. Der "Sm@rtService" war danach Lizenzfrei.
Zur Vollständigkeit, nicht nur das Projekt hochziehen, sondern auch die Version in den Panel-Eigenschaften hochstellen, sonst wird der Service nicht frei.
 
Zurück
Oben