TIA S7-1215C V4.2 mit TIA V13 programmiert?

Beiträge
622
Reaktionspunkte
67
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Habe ein Programm für eine S7-1215C geschrieben. Mit V13 SP1 Updatestand 9.

Jetzt habe ich die CPU in Betrieb genommen und festgestellt das diese eine V4.2 ist, und ich V4.1 projektiert habe.
Besser gesagt TIA hat das für mich festgestellt. ;)


Nun lässt sich im V13 wohl keine V4.2 projektieren.
Das Programm lässt sich trotzdem laden, aber natürlich gibt es eine Warnung beim übertragen der Hardwarekonfiguration.


Was würdet ihr machen? Einfach so lassen? Hochrüsten auf V14? (Die Boxen stehen eh noch Originalverpackt im Regal...) :ROFLMAO:
Kann da was schiefgehen? Was muss ich beachten?


Gruß
Michael
 
Naja bei TIA weiß man nie ... Aber normalerweise lässt sich V13 und V14 porblemlos parallel installieren

Gruß
Blockmove
 
Jetzt habe ich die CPU in Betrieb genommen und festgestellt das diese eine V4.2 ist, und ich V4.1 projektiert habe.
Besser gesagt TIA hat das für mich festgestellt.

Da sollte doch auch ein Down grade der Firmware möglich sein.
Hab es selber aber auch noch nicht in die Richtung gemacht.


Warum warten mit die V14 ? (Ja, ich Weiß,1001 gründen).

Ich hoffe meine erste Anlage mit V14 in Mai ohne ärgern in betrieb zu bekommen.
Dafür hab ich dann auch die Komplete SPS Konfiguration und Visu am Schreibtisch.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Downgrade ist bei der 1200er nicht möglich, allerdings sollte die SPS keine Probleme damit haben, ausser die Meldung beim Übertragen.
Du hasst halt einfach nicht die neue Eigenschaften der V4.2.

Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
 
Hi
Downgrade ist bei der 1200er nicht möglich, allerdings sollte die SPS keine Probleme damit haben, ausser die Meldung beim Übertragen.
Du hasst halt einfach nicht die neue Eigenschaften der V4.2.

Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Das gilt nur bei S7-1200 mit eine FS Stand 05 oder höher! Ältere S7-1200 lassen sich ohne probleme hoch und runterüsten.
 
ab V4.2 ist ja ab Tia V14.
der Themenstarter will ja mit Tia V13 eine V 4.2 bespielen!?!

Also bei mir ging downgrade nicht, hatten wir mal kurz im Thema "Tia V14"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unabhängig vom Downgrade kann die Steuerung einfach von V13 geladen werden.
Man bekommt dann halt eine Warnmeldung beim Runterladen, aber die kann man getrost ignorieren.
Das Thema fällt ja unter den Bereich Ersatzteilkompatibilität.
 
Hallo,
habe auch ein TIA13 SP1 Projekt auf einer CPU mit FW 4.2 in Betrieb genommen und einen Tag nach den aufgetretenen Fehlern gesucht.
Die da waren im Lesen und Schreiben auf den Ladespeicher/MC und eine regelmäßige nichterkennung in Abständen von genau 26 Sekunden der Flanke (alle 300ms) eines DI (als Impulsabgriff eingestellt).
Lt. Siemens Support läuft ein V13 SP1 Projekt auf der FW 4.2 im "Kompatibilitätsmodus" mit entsprechenden eventuell auftretenden Fehlern, ein solcher Einsatz wird vom Support nicht empfohlen.
Also CPU mit FW 4.1 genommen, geladen und es läuft. Hatten noch eine mit FW 4.1 im Regal, alle neuen bestellten kommen bei uns als FS:05 / FW4.2 an.
Es gibt nach meiner Erfahrung keine Ersatzteilkompatibilität, d.h. Projekt auf TIA14 hochrüsten wenn keine CPU FW 4.1xx mehr zur Verfügung steht.
Macht für uns bei 200 verbauten CPU`s pro Jahr jede Menge Arbeit.
War ja schon bei FW3.xx auf FW4.xx so.
 
Das klingt ja nicht gerade erfreulich...Danke Siemens sag ich da nur. :rolleyes:
Die Anlage ist noch nicht in Betrieb und am Sonntag flieg ich in den Urlaub.

Bin zwar relativ sicher das allles funktioniert, aber wenn dann unvorgesehenes Verhalten der CPU reinfunkt, kann das natürlich eine mittlere Katastrophe werden.
Das heißt ich kann jetzt meine im Moment ohnehin nicht vorhandene Zeit dafür aufwenden V14 zu installieren und mich damit auseinanderzusetzen.

Juhu. :roll:

Ich könnte kotzen...


Ist wenigstens das hochrüsten unproblematisch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hochgerüstet habe ich unsere Projekte noch nicht, TIA 13 und 14 ist aber schon in einer VM installiert... gehe ich morgen an.
Noch ein bei uns festgestelltes Verhalten zur FW 4.1 / FW 4.2 Problematik:
Sporadische Fehlermeldung der CPU: Neuer Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozessabbildaktualisierung (von Stop nach Anlauf)
CPU geht in RUN und Programm läuft, aber die rote LED blinkt...
Zur Sicherheit lieber hochrüsten oder FW4.1 einsetzen.
 
Na dann...ist es vernünftiger/schneller sich gleich eine aktuelle Version runterzuladen, oder von DVD und dann Updaten?
Wenn download:

Diesen hier? https://support.industry.siemens.co...tia-portal)-v14-trial-download?dti=0&lc=de-WW

Edit: Jetzt habe ich gerade gelesen das ich keine 2 WINCC professional installieren kann...ich habe aber V13 professional.

Kann ich zu V13 prof. wenigstens V14 advanced installieren? Und kann ich damit dann mein Projekt das mit WINCC professionell erstellt wurde (eh nur ein Comfort Panel) hochrüsten?


Ich glaub ich krieg gleich die Kriese. :roll:

Edit: Ich denke ich werde V13 prof deinstallieren und dafür V13 Advanced installieren...dafür dann eben V14 prof.

Laut Siemens ist die benötigte Software nur von den verwendeten Geräten und nicht von der Erstellsoftware abhängig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit diesen wilden Installationsorgien machst Du Dir frueher oder spaeter nur das Betriebssystem kaputt...
nutze lieber VMs...
Gruss

Eine Software deinstallieren und eine andere installieren ist doch noch keine "wilde Installationsorgie"? :confused:

Mein Firmenlaptop hat leider nur 8GB Ram, eine VM mit 4GB RAM wäre sicher nicht das Optimum für V14...
Aber ich sehen den Punkt und werde das wohl in Zukunft so handhaben.

Muss ich aber ohnehin mit der EDV abklären und sowas kann fürchterlich lange dauern. :rolleyes:

Da ich im Moment keine Zeit habe um mich stundelang damit auseinanderzusetzen werde ich das V14 wohl einfach auf unserem Field PG M3 installieren, da sollte es eigentlich sofort klappen, da dort kein WinCC prof. drauf ist.
Wenn es die Hardware packt.


An dieser Stelle möchte ich mich mal für euren ganzen Tips bedanken, ohne dieses Forum würde man für manche Lösungen wirklich lange suchen!
Hier lernt man fast jeden Tag was neues dazu. :D
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

die Aussage das es nur von den Geräten abhängt stimmt so leider auch nicht.
Ein mit Professional erstellte project mit S7-1200 und BasicPanel kannst du z.B. in Basic nicht so einfach öffnen.
Von daher könnte das auch nach hinten los gehen.

Gruß
Christoph
 
Hi,

die Aussage das es nur von den Geräten abhängt stimmt so leider auch nicht.
Ein mit Professional erstellte project mit S7-1200 und BasicPanel kannst du z.B. in Basic nicht so einfach öffnen.
Von daher könnte das auch nach hinten los gehen.

Gruß
Christoph

Auf der Siemens HP steht folgendes:

Welche Variante Sie zur Bearbeitung eines Projektes benötigen, ist also abhängig von den im Projekt verwendeten Geräten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen im Projektbaum und klicken Sie auf Eigenschaften. Unter "Softwareprodukte im Projekt" finden Sie die benötigte Software.


https://support.industry.siemens.co...advanced-professional)-nutzen-?dti=0&lc=de-WW



Aber ich werde das heute mal checken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das stimmt so aber leider nicht.
Hatten wir hier auch schon einmal diskutiert:
Projekt S7-1200 + BasicPanel im TIA Professional erstellt -> öffnen in Basic nicht möglich, erst nach dem löschen des Ethernet Netzwerkes zwischen PLC und HMI konnte das Projekt geöffnet werden.

Das ganze war mit TIA V13 SP1 , wenn es jetzt mit V14 geht schön, aber verlassen darfst Du dich auf solche Sachen einfach nicht, auch wenn da bei Siemens was anderes kommuniziert wird!

Gruß
Christoph
 
Puh...habe doch nur WINCC Advanced installiert gehabt. Noch mal Schwein gehabt. :ROFLMAO:

Softwarevoraussetzungen für mein Programm ist WinCC Comfort. Hab nachgesehen. Also in dem Fall stimmt die Aussage von Siemens.

-> Mit Advanced Projektiert aber nur ein Comfort Panel, also Softwarevorausetzung WINCC Comfort.

Das man nicht alles glauben darf, glaube ich trotzdem sofort! :p


Gleich wird hochgerüstet, bin schon gespannt!
 
Hi,

nun WinCC Comfort und WinCC Advanced sind ja ein und dasselbe SW Paket da gibt es keine wirkliche Unterscheidung .
Interessant wird das bei Wechsel zwischen den Paketen, also Basic - Comfort/Advanced - Professional.

Gruß
Christoph
 