TIA CPU1511-PN Datenaustausch mit CPU 315-2DP CP343-1 Lean

Elektro_2013

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine übergeordnete steuerung (1511-PN ) die den Datenaustausch mit 5 weitern Steuerungen regeln soll. Der zugriff auf die Steuerungen erfolgt mit Put/Get in der 1511 mit Tia projektiert. Soweit so gut, der Datenaustausch funktioniert mit 3 Steuerungen 315-2PN/DP nur die 2 315-2DP mit dem CP343-1 Lean wollen einfach nicht mit spielen
icon8.png
. Die Steuerungen liegen nicht im selben Projekt. Gibt es noch irrgend eine Einstellung in den CP´s oder in der 1511er die ich vergessen habe?

Danke schon mal für die Hilfe.
 
Dazu müsste man erstmal wissen, was für Einstellungen du denn im TIA / der 1511 gemacht hast ...
Wird die S7-Verbindung denn grundsätzlich aufgebaut?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Viel muss man da ja eigentlich nicht machen. Ich habe die Put und Get Bausteine in das Projekt gezogen, S7 Verbindung eingerichtet und die IP-Adressen von den Partnern eingetragen. Der Haken bei Schutz in der HW für die PUT/GET Verbindung ist auch gesetzt. Die Verbindungen zu den 315-2PN funktionieren ja nur bei bei den CPU`s mit CP klappt es nicht. Bei den betroffenen CPU`s steht 1 am Status, das heißt Komunikationsproblem.
 
Hmm, klingt nach falscher Steckplatz-Angabe beim Partner bei der Verbindungsprojektierung. Gib da mal den Steckplatz des CP an. Siehe auch hier

Harald
 
1 = S7-Verbindung nicht aufgebaut
Alle CPs pingbar?
Zugriff über Step7 auf die CP-Steuerungen möglich?

Geräte Netze / Netzsicht / Reiter Verbindungen
TSAP kontrollieren, muss eigentlich bei allen 03.02 sein (Adressdetails)

Sind alle 300er nicht in "dem" Projekt, oder nur die mit den CPs?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ MSB
Die 300er sind alle in dem selben Projekt, nur die 1511er ist in einem separaten Projekt. Die CP' s kann ich an Pingen und auch mit dem PC über die pn Schnittstelle online beobachten.

@PN/DP

Meinst du den Steckplatz vom CP ?
 
@PN/DP

Meinst du den Steckplatz vom CP ?
Ja. Weil Deine S7-300-Partner (Server) nicht im Projekt der CPU 1511 (Client) sind, kann TIA nicht den korrekten Steckplatz bzw. TSAP des Partners eintragen - Du musst das manuell tun, und da ist vermutlich ein Fehler. Ist der Partner eine S7-31x-PN dann ist der Ziel-Steckplatz der Steckplatz der CPU (also Steckplatz 2). Ist der Partner eine CPU via CP343-1, dann ist der Ziel-Steckplatz der Steckplatz des CP. Zur Erklärung warum siehe meinen Link in #4.

Harald
 
@Harald
Jetzt hab ich auch noch eine Frage:
Wurde das irgendwann mal geändert oder erweitert?
Ich habe in jüngerer Vergangenheit letzte 2 Jahre mit Sicherheit 10 St. 300er Stationen mit CP unspezifiziert angebunden, und diese immer mit TSAP 03.02 projektiert ... noch nie mit dem CP-Steckplatz.
Hat eigentlich immer problemlos funktioniert, und tut es auch Jahrelang.

Partner, bzw. in dem Sinne Client, waren von 300er / 1500er / WinAC Microboxen.
 
Ähem, Kommando zurück. :oops:
Du willst PUT/GET auf der Verbindung machen - dann machst Du wohl eher eine unspezifizierte Verbindung (einseitig projektierte Verbindung mit TSAP 03.02). Das mit dem Steckplatz des CP gilt für spezifizierte Verbindungen (z.B. für BSEND/BRCV, TSAP >= 10.xx), und da müsstest Du die Verbindungsprojektierung auch in die 315 laden. Trotzdem: check' nochmal den TSAP in den Adressendetails - der sollte also 03.02 sein.

Harald
 
nunja das kann an allem Moeglichen liegen.
zuerst mal sind die 343-1lean richtig projektiert, IP Adresse und die HW Config und Netpro der 300er auch wirklich geladen? Was kommuniziert denn noch so ueber den Lean? der kann nur 4 Verbindungen. Zu den Verbindungseinstellungen der 1500er wurde ja schon einiges geschrieben..
 
Hallo Harald,

die Verbindung steht, also Tia macht von Hause aus eine 03.00. Vielen dank nochmal für die schnelle Hilfe, das Projekt ist gerettet ;).

Mfg Maik
 
Zurück
Oben