Kann mir jemand verraten wie man an einer 334-0KE00 2- oder 3-Leiter PT100 anschließt bzw. parametriert?
Das Siemens Handbuch (6ES7334-0KE00-0AB0) auf Seite 6-144 ist hier nämlich nicht sehr hilfreich, das Schaltbild verwirrend und zudem bietet die HW-Konfig in STEP7 als auch TIA nur 4-Leiter an (wobei sich hier die Frage stellt ob dann nicht auch Kanäle zu deaktivieren sind). Hat jemand hierzu Erfahrung oder eine gute Beschreibung?
 
Du musst halt berücksichtigen, dass du jeweils für Ch0,1 und Ch2,3 nur eine Konstantstromquelle hast.
Wenn du nur zwei Pt100 benötigst, dann kannst du Ch0 und 2 nutzen. Hier musst du Ch1 und 3 kurzschließen.
 