Step 7 317-2 PN/DP Systemdaten unterschiedlich

holgermaik

Level-3
Beiträge
1.360
Reaktionspunkte
336
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe eine Anlage übernommen, bei der in der HW-Konfig beim umschalten Online/Offline die Meldung kommt
CPU: 317-2EK14-0AB0 lt. Offline Konfig Ver. 3.1
Step 7 Ver. 5.5 SP 4 HF11

Beim Versuch die Konfig in das PG zu laden kommt Fehler 13:77. :twisted:
Der Bausteinvergleich sagt SDB 200 nur Online, SDB 1000 & 1001 Schnittstelle unterschiedlich. Wobei es SDB 1001 im Offline Projekt gar nicht gibt.:confused:

Die Frage ist jetzt wie ich an weitere Informationen zum Unterschied komme um diesen wenigstens einzugrenzen.
Über Ethernet kann ich auf die Online SDB nicht zugreifen und beim PB ist leider kein PG Anschlüß verbaut.


Da es sich um eine relativ große Anlage handelt, möchte ich ungern meine Offline Konfig laden und eine komplette Überprüfung durchführen. (wäre erst im Sommer möglich)

Hat jemand eine Idee?
Grüße Holger
 
Hallo. DB200 wird soweit ich weiss vom FB126 PNIODiag angelegt wenns irgendwo Netzwerkausflle gibt. Die anderen 2 sind wahrscheinlich was ähnliches. Mehr kann ich dir leider nicht sagen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

SDB 1000&1001 sind Systemdatenbausteine für Netzwerke, da gibt es also schon erheblichen unterschied.
Meldungsnummer 13:77 schön und gut hier wäre es sinnvoller mal nen Screen der Meldung anzuhängen.

Was du versuchen kannst:
leeres Projekt anlegen
leere S7-300 Station anlegen
HW-Config öffnen und jetzt den Upload in die leere Station durchführen

Gruß
Christoph
 
Danke für eure Antworten.
Habe mal ein paar Bilder gemacht.

Das mit der leeren Station probiere ich Nachmittag mal.:D

Eventuell ist es ja wichtig. Es ist noch ein CP 343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) verbaut. PN - IO gibt es keine in der Anlage.
Es sind 3 Ethernet Verbindungen projektiert. (in der Offline Konfig)
physikalische Verbindungen gibt es, soweit ich das überblicken kann zu einem PC mit WinCC 7 RT, zu 2 weiteren PC mit selbstgeschriebener Anlagensoftware, zum Leitsystem und zu einem PC mit Loggingsoftware.

Grüße Holger

SDB_offline.jpgSDB Unterschied.jpgFehler_13_77.jpginstallierte SW.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Könnte es sein, daß das Programm in der 317 mit TIA erzeugt wurde und Du versuchst nun mit Step7 V5.5 online zu gehen?

Harald
 
Hast Du das richtige zur Anlage gehörende Step7-Projekt?
Warum wird Deine Step7-classic Version als V5.5 angezeigt? Hast Du kein SP4 + HF..?
Enthält das Projekt Objekte, die eine neueres Step7 erfordern, wurde die online vorhandene HW Konfig mit einer neueren Step7-Version oder zusätzlichen Optionspaketen erzeugt, als Du hast?

PS: Herausladen der HW Konfig wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, Dein Step7 beschwert sich ja, daß es die HW Konfig nicht korrekt herausladen kann.

Harald
 
Hi,

die SW Pakete im ALM (das ist das aus dem Screen) zeigen keine SP Versionen , nur die Mainversionen.
Das muss er das Program s7aversx,exe ausführen dann bekommt er die genauen Angaben.

Herausladen einer HWConfig sollte immer mit einer leeren Station gemacht werden da es zu Problemen mit exisitierenden objekten kommt und die Projekte in der Regel nach so einer Aktion mehr Fehler haben als man glaubt.
Fehlende Optionspakete können auch zu dem Fehler führen genauso wie fehlende oder veralterte HW Updates!

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast Du das richtige zur Anlage gehörende Step7-Projekt?
Sagen wir mal so. Ich habe das Projekt welches uns vom Anlagenbauer übergeben wurde, in verschiedenen Ausbaustufen als Archiv. (ca. 10 Stück) Alle nacheinander dearchiviert und verglichen. Immer mit dem gleichen Ergebniss.

wurde die online vorhandene HW Konfig mit einer neueren Step7-Version oder zusätzlichen Optionspaketen erzeugt, als Du hast?
Dachte ich auch zuerst. Daraufhin hab ich mein PG auf den aktuellen Stand gebracht. Hat leider nichts geholfen.
 
Anhang anzeigen step7_errorcode_d.pdfSDB-Nummern.jpg

Wenn ich den Fehlercode aus der PDF richtig deute, dann ist beim ersten hochladen der SDBs ein Fehler passiert der sich jetzt wohl nur durch das erneute speichern, übersetzen -> hochspielen korrigieren lässt.
Richtige SDB Fehler kenne ich eigentlich auch nur wenn jemand z.B. mit Version 5.4 ein Projekt erstellt hat und ich dann mit 5.5 um die Ecke komme. Das mag S7 nicht so.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
UpDate

Habe mich an ChristophD seinen Vorschlag gehalten und die HSP installiert. Anschließend in ein leeres Projekt zurückgeladen. (In das bestehende ging nicht. - wieder Fehler)
Überraschender Weise gab es keinen Fehler:D

Auf den ersten Blick ist die Ethernet Konfig auffällig.
NetPro_CPU.jpg

links ist der OnLine Abzug / rechts das OffLine Projekt

Anschließend habe ich beide Konfig's als Text exportiert.

Ich habe jetzt folgendes im OffLine Projekt vor:
- anpassen der Ethernetkonfig
- anschließend den Ausdruck Zeile für Zeile vergleichen und das OffLine Projekt anpassen.
(Dauert sicher ewig bei ca. 7000 Zeilen)
- anschließend alles übersetzen und auf die Steuerung laden.

Oder hat jemand eine andere Idee um beide Projekte zusammenzuführen ohne die Symbolik, Komentare und DB Namen zu verlieren? :confused:

Die ASSET_ID ist bei allen PB Slave im Offline Projekt und dem AG Abzug unterschiedlich. Ich nehme an, dass diese von Step 7 beim Speichern und übersetzen automatisch vergeben wird oder??

Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ich würde jetzt einfach mal folgendes probieren:

in das neue durch hochladen erstellte projekt alle Bausteine aus dem alten kopieren, dann sollten auch alle Symbole usw. mit kopiert werden.
Danach kannst du ja noch einen Bausteinvergleich offline/online machen um zu sehen ob im Code auch noch was geändert ist.

Gruß
Christoph
 
Ich möchte mich nochmal bei allen Bedanken.

Habe jetzt ein gültiges Projekt. Hat alles wie vorgeschlagen funktioniert. (Ein paar kleine Änderungen waren nachzuprogrammieren :p)

Schönes Wochenende.
 