Hallo zusammen.
Zur Zeit erarbeite ich mir Grundlagenwissen zum Thema IO-LINK.
Ich nutze hierzu eine S7-315 2DP PN an der ich einen IFM AL1000 betreibe. Die Kommunikation hier funktioniert ganz ordentlich.
Ich habe nun auf Channel 1 des AL1000 einen Elektromechanischen Durchflussmesser von IFM MIT 4BYTE Eingangsbereich angelegt.
Laut IFM IO-LINK description sind die ersten 2 Byte für den Durchfluss.
Um genau diesen Wert geht es sich jetzt nun.
Ich kann ihn in meinem Projekt als Eingangsword abrufen bin mir zur Zeit aber nicht sicher auf welcher Basis der Wert dort beruht.
Beruht der Wert auf den im Feldgerät eingestellten Messbereich oder auf einen maximal möglichen Messbereich des Gerätes?
Bei ersteren müsste sich ja die Auflösung des Wertes mit verändern?

Seh ich es richtig das hier eine Signalanpassung durch SCALE anzuwenden ist?
Der Wert soll lediglich visualisiert werden.

Vielen dank für eure investierte Zeit und Expertise.

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 
Hat sich erstmal erledigt.
Habe eine passende PDF gefunden die mir meine Fragen beantwortet.
Danke trotzdem.

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 
Hallo und natürlich mache ich das gerne.
Ich habe schlicht das Datenblatt falsch gelesen.
Der Wert ist bereits ein Integer und fest auf den Messbereich des Gerätes skaliert. Der über IO-LINK übertragene Messbereich ist nicht vom Parameterwert des Analogen Ausgangs abhängig.

Ich habe mal zum besseren Verständnis die Description verlinkt.


http://www.ifm.com/download/files/ifm-SBY232-20151104-IODD11-de/$file/ifm-SBY232-20151104-IODD11-de.pdf

Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
 