TIA Problem Ausgang muss 2 mal benutzt werden

Finkus

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Ich habe das Programm für meine Abschlussprüfung Teil 1 Mechatroniker fertig geschrieben und wollte es nun testen. Ich kann in den Tipp und Automatikbetrieb gehen. Wenn ich im Tippbetrieb den Zylinder 1 ausfahren möchte passiert nicht obwohl der Ausgang geschaltet wird. Das Problem ist das die Bedingung für den entsprechenden Ausgang im Automatikbetrieb nicht gegeben ist. Lösche ich den Ausgang im Automatikbetrieb funktioniert es.

Meine Frage ist jetzt wie ich das so machen kann das ich zwar 2 mal den gleichen Ausgang habe aber es genügend wenn er nur an eine Stelle ein 1 Signal gibt.

sdf.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siehe Micha.

Ausgänge immer nur einmal im Programm als Spule eingeben, das erhöht die Übersicht.
Mit Meckern oder DB-Bits bildest du "Zwischenergebnisse", also "ZylinderX_Hand", "ZylinderX_Auto".
Diese dann verodern und den Ausgang schalten.

PS: Man kann beide Zweige auch gleich als ODER an den Ausgang bringen, ohne Zwischemerker, aber bei vielen Verknüpfungen geht dann auch mal schnell die Übersicht verloren.
 
Ach so, noch als Zusatz.
So, wie du das stehen hattest, hat immer der zweite Aufruf "gewonnen", denn der 1. Aufruf hat den Ausgang zwar geändert, aber der 2. hat ihn sofort wieder überschrieben.
 
Zurück
Oben