Profibuskopplung TP mit 2 CPUs

B

bernd67

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo
ich habe ein tp177a mit 2 s7-300 cpus über profibus miteinander verbunden
funktioniert auch soweit
jetzt möchte ich in einem bild des tps werte von der cpu 1 anzeigen und in einem anderen bild werte von der cpu 2
wie kriege ich das hin?
ich habe in wincc flexible mal 2 verbindungen angelegt jeweils für eine cpu
aber es werden immer nur die werte von der cpu 1 angezeigt obwohl ich die variablen mit verbindung 2 angegeben habe
cpu 1 ist der master in meinem netz
ich hoffe auf hilfe
danke
 
Hallo bernd67.

Wenn du nicht daten direkt zwisschen die 2 CPUs austauchen willst, den ist es am einfachsten beide CPUs als mastern zu halten.

Beide CPUs and TP177A sollen in dasselbe STEP7 project integriert werden (denn geht es am einfachsten).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo
geht leider nicht habe eine cpu315-2dp als master und eine cpu314c-2dp als slave
es sollen auch daten zwischen beiden cpus ausgetauscht werden
danke
 
Es sollte eigentlich klappen.
Ist alles in einem STEP7 project integriert ?
Wie sieht es aus in NetPro ?
Ist alles in NetPro kompiliert geworden ?
Ist den HW configuration auf beide CPUs geladen ?

Wenn nichts geht, denn schlies den TP177 an über MPI.
 
Ich benutze eine ähnliche Konfiguration:

2 CPUs die untereinander Daten über Profibus austauschen (1 Master, 1 Slave) und ein Panel an dem beide über MPI hängen (Panel als Master, beide CPUs als Slave)

Diese Konfiguration sollte auf jeden Fall funktionieren.
 