Port forwarding habe ich eingestellt. Ich habe zum Test einfache alle Kanäle geöffnet. Leider ohne Erfolg. Ich hoffe dass ich die Felder richtig ausgefüllt habe.
PV1.PNGPV2.PNG

Bei Static Routing ist nicht eingetragen
Static Routing1.PNG
 
Zuletzt bearbeitet:
Also auch wenn du uns weismachen willst, das wäre die Default-Config... Es ist sie definitiv nicht :)
Falls ich deine Fotos und die immer noch nicht wirklich guten Screenshots (schrieb ich alle? dann meinte ich vermutlich auch alle ^^ jetzt egal) richtig deute, dann wird es an deiner Netzwerkbuchsenzuordnung liegen...

Unter "Setup" / "Networking" / "Port Setup" hast du bei "WAN Port Assignment" den eth-1 eingetragen >>> hängt da wirklich deine Internetverbindung dran???
Und auf dem gleichen Bild hast du auch was in der "Current Bridging Table" rumgefummelt... Kann also gut sein, das du die beiden SPS-Komponenten damit voneinander Isoliert hast :)

Also: Absoluten Reset auf Default-Einstellungen. NICHT die IP vom Router ändern und einfach testen ob die beiden dann miteinander kommunizieren können.
Geht das nicht EINE der beiden durch deinen PC ersetzen und die Andere Komponente anpingen...
Ggf. solange alle möglichen Kombinationen der 4(5) Ports durchprobieren, bis du weist welche bei deinem Gerät jetzt meint sie müsste "WAN-Port" spielen...

Hast du dann die Portbelegung gefunden und es geht, kannst du anfangen das Teil Umzukonfigurieren... Dann merkst du bei welcher Einstellung die beiden wieder die Verbindung verlieren ;)

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann ich ich momentan auch nichts mit anfangen kannst du die Einträge löschen?

Nachtrag, @Tia:
Die Routing-Tabellen sind nur für die Gatewayfunktionen interessant. Denn will ein Netzwerkteilnehmer eine IP außerhalb seines Adressbereiches erreichen, schickt er die Pakete dafür zum Gateway und das muss wissen, wohin es diese Routet :)

MfG Fabsi
 
Hallo
Das kann ich fast nicht glauben das das nicht funktionieren soll/kann.
Kannst du das Projekt und die Routerkonfig hier mal posten.
Hab an HW alles da was du auch hast. Ist ein TL-WR841N oder?
Dann werde ich mir das mal aufbauen
Gruss mbi
 
Nachtrag, @Tia:
Die Routing-Tabellen sind nur für die Gatewayfunktionen interessant. Denn will ein Netzwerkteilnehmer eine IP außerhalb seines Adressbereiches erreichen, schickt er die Pakete dafür zum Gateway und das muss wissen, wohin es diese Routet :)

MfG Fabsi



Hallo Fabicard,

mein Gedanke war so --> Satische Routing Tabelle Routet die IP der SPS der des Panels Ständig auf eine anderen nicht vorhandene IP durch --> Somit kann dann wohl auch keine Kommunikation zu stande kommen.
und solche Einträge habe ich leider noch in keiner Tabelle gesehen

Gruß TIA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fabsi,

es sind die default Einstellunge. Ich Resette den Router indem ich 10s auf dem Resetknopf bleibe! Wenn ich mich dann die Router IP eingeben werde ich dazu aufgefordert ein neues Passwort einzugeben. Also es sind definitiv die Default Einstellungen, zumindest bei mir!

Die anderen Vorschläge werde ich morgen ausprobieren!

MFG
Andi
 
Hallo Fabsi,

es sind die default Einstellunge.

Gut, dann nehmen wir einfach an, es ist so.

Du hast zu deiner Geräteversion V11.x auch das Passende Build von DD-WRT installiert?
(https://wiki.openwrt.org/de/toh/tp-link/tl-wr841nd)

Und hast diverse LAN-Ports durchprobiert?

Stimmt nämlich bei DD-WRT entweder das Build nicht 100% unterstützt zum Gerät, können solche lustigen Effekte auftreten, das mit den LAN-Ports oder dem WLan manche Sachen nicht gehen... (Weshalb ich inzwischen auf andere Hardware umgestiegen bin :) )