TIA Problem bei PG/PC Schnittstelleneinstellung: PLC SIM

Toni_Pantaloni

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe vor paar Tagen angefangen mich in das Tia Portal zu vertiefen. Ich bin also ein blutiger Anfänger.

Ich habe im Moment das Problem, dass ich meine Programme nicht simmulieren kann. Ich habe dafür den PLC Simulator, allerdings kann ich es nicht als PG/PC Schnittstelle selektieren. Stattdessen wird mir über Intel(R) PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung vorgeschlagen. Manuell lässt sich der PLCSIM problemlos öffnen. Projekte lassen sich darin auch erstellen bzw. öffnen.

Ich stehe im Moment total auf dem Schlauch! Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen :D
Vielen Dank im Voraus.


Viele Grüße

Toni
 
Moin,
ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem .Geholfen hat folgendes:



Verzeichnis: C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices öffnen
und alle XML Dateien mit dem Namen PLCSIM (5-6 Stk.) löschen. In diesen Dateien
ist die Schnittstellenkonfiguration hinterlegt.

Danach PC neu starten und den SIMATIC Manager öffnen. Die Dateien werden nun
neu erstellt.

https://www.sps-forum.de/simatic/67314-plcsim-kann-das-programm-bzw-die-hardware-nicht-laden-drinend
Vielleicht hilft es ja
 