Hallo zusammen

Versuche eine Verbindung von einem Comfort Panel auf ein Netzlaufwerk zu erstellen. Leider funktioniert diese nicht.

1.) Das Pingen vom Panel (via IP oder Rechnername) auf den Server funktioniert und als Zugriffsuser habe ich meinen eigenen Windows User auf dem Panel hinterlegt.
2.) Das Netzwerk ist ein VLAN welches auf einem LAN Netzwerk aufgeschaltet ist. Der Server und das Panel befinden sich nicht im selben SUBNET.
3.) Test: Wenn ich einen PC im VLAN integriere bekomme ich eine Verbindung mit dem Server her.
4.) Info: Die Anleitungen von Siemens habe ich schon durchgelesen.


Vielleicht hat jemand eine Idee was man noch machen kann.

Sonstiges:
TIA V14

Danke & Gruss
Rainer
 
Hallo Rainer

hast du eine Jeder Freigabe auf den Ordner genau den User? Was hast bei Domäne eingetragen im Fenster der Zugangsdaten?


Mit freundlichen Grüßen Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo TIA

Wenn ich Deine Frage richtig versteh, dann hier die Antworten:
1.) Habe mit meinem User auf alle Ordner Zugriff. --> Nicht speziell für einen Ordner.
2.) Owner Properties: User Name: mein Kürzel / Password: Windows Password / Domain: xxyy.net

Danke & Gruss
Rainer
 
Versuche eine Verbindung von einem Comfort Panel auf ein Netzlaufwerk zu erstellen. Leider funktioniert diese nicht.
[...]
3.) Test: Wenn ich einen PC im VLAN integriere bekomme ich eine Verbindung mit dem Server her.
Wende Dich an den für dieses Netzwerk zuständigen Administrator, der müsste das Routing bzw. Netbios zwischen den VLANs erlauben - vermutlich sind die VLANs generell getrennt (Büronetz darf nicht in Maschinennetz und umgekehrt).

Vielleicht hilft Dir diese Anleitung: FAQ: Von Panel auf PC über LAN zugreifen

Harald
 
Hallo Harald

Mal Danke für die Infos. Nach unserer Meinung (mir und IT) liegt das Problem bei der Authentifizierung.
Werde nun mal den Support von Siemens anfragen.

Rainer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCe kann nicht über IP-Adressen auf Ressourcen zugreifen, d.h. net use liefert immer einen Fehler, wenn der Name nicht über NetBIOS/WINS auflösbar ist. Habe dasselbe Problem, die Kunden-EDV möchte aus Sicherheitsgründen diese Ressourcen nicht routen lassen und schreibt aber gleichzeitig die Komfort-Panels vor. Panel-PC mit Runtime, die die Adressauflösung hinkriegen würden, sind leider verboten.
Liegt mal nicht an Siemens, aber mal sehen, wieviele Mitarbeiter Du an der Strippe hattest, bis einer Dein Problem VERSTEHT.
 
Hallo!

Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen.
Wenn ich auf das Netzlaufwerk zugreife, kommt die Aufforderung zur Eingabe von Benutzername, Passwort und Arbeitsgruppe. Wie kann ich das Panel standardmäßig beim Hochlauf mit diesem Benutzer anmelden damit die Eingabemaske nicht mehr kommt?
 
Hallo Mephisto,

es es gibt in den Einstellungen den Reiter Network Id hier kannst du den Benutzer und Passwort eingegeben.

Gruß Stefan Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info!

Gibt es auch eine Möglichkeit, die Daten in der WinCC Projektierung (TIA V14.1 mit Comfort Panel) zu hinterlegen?
Dann könnten die Daten einfach mit der Projektierund in das Panel geladen werden.
 
Hab das noch nicht genutzt, nur scheint hier wieder die aktuell Siemens-typische "schlecht-minimal-implementation" in die Panels das Problem zu sein...
Die nutzen hier wohl die Funktionen über RDB-Dienste, was schade ist... Hätten die einfach Samba integriert, ginge das mit "IP-benutzer-passwort@ordner" :(
(typisch wie beim sm@rt-server, der ein VNC mit fest programmierten konfigurationen ist)

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab das noch nicht genutzt, nur scheint hier wieder die aktuell Siemens-typische "schlecht-minimal-implementation" in die Panels das Problem zu sein...
Ich meine eher daß bei dem Problem mal nicht Siemens sondern Microsoft "dran schuld" ist ...

Harald
 
Nene, RDP sowie SMB Netzwerkzugriffe gehen von Micysoft auch mit IP-Adresse anstatt Rechnernamen. Nur BigS hat sicherlich das ganze Gelump wieder nicht vollständig implementiert (oder die Windoof-Implementierung abgespeckt um Speicherplatz zu sparen) und daher geht das bei den Comfort-Panel nur mit wenig Komfort über RDP mit Rechnernamen :D

MfG Fabsi
 
Hmm, ich kenne kein Windows CE Gerät, wo der Netzwerkzugriff auf andere Rechner auch mit IP-Adresse funktioniert - kennst Du eins?

Harald
 
Zurück