TIA Program_Alarm Meldungen inkonsistent

Christmaspoo

Level-1
Beiträge
250
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe eine 1500er mit TP700 comfort.

Wenn ich nun Meldungen mit Program_Alarm erzeuge und im Anschluss nochmal die Instanz ändern muss, werden die Meldungen inkonsistent(im Panel durchgestrichen).

Wie kann ich das vermeiden/korrigieren? V13SP1 u9

Komplett übersetzen und neu übertragen hilft nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem hatten wir durchgehend bei einem größeren Projekt V13 SP1 Upd. 3 - Upd. 7.
Die Konsistens lässt sich dabei "scheinbar" wieder herstellen, wenn vor dem Komplett-Übersetzen (Erst Steuerungen(HW+SW) dann HMIs(SW bzw. Runtime-Objekt)) der IM Ordner des Projekts gelöscht wird.
Das entspricht dem früheren "Temporäre xxx löschen" aus Flex.
Was aber viel schlimmer ist, einige Meldungen, werden auf einigen Geräten fast nach dem zufallsprinzip gar nicht angezeigt. Und bei >4000 Meldungen über 9 Steuerungen verteilt fällt ein einzelner Test nach jeder Änderung aus...

Das Problem betriefft nur Steuerungsmeldungen per PROGRAM_ALARM. Mit V14 (auch ohne Firmware-Upgrade auf 2.x) wurde das Problem behoben.
Ob es nun auch mit V13 SP2 ausgemerzt wurde kann ich nicht sagen.


Gruß Semo
 
Da ich V13 SP2 benutze und das gleiche Problem hatte, scheint es da noch nicht beseitigt worden zu zu sein.

Aber das Löschen des IM-Ordners hat immerhin bewirkt, dass ich das Panelprojekt wieder fehlerfrei übersetzen und ins Panel laden konnte.
Zuvor erschien nach dem Übersetzen die Fehlermeldung "Steuerungsmeldung inkosistent. Stellen Sie sicher, dass die Steuerung kompiliert ist". (Was sie natürlich war).

Danke an Semo für den Hinweis.
 
Zurück
Oben