TIA TIA V14 keine Kommunikation zwischen PLCSIM und RUNTIME

jojo088

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

da die neuen CPUs mit der Firmware Version 2.0 ausgeliefert werden und diese nicht mehr in V13 projektiert werden können, musste ich mein bestehendes V13 Projekt hochrüsten.

Seitdem funktioniert die Kommunikation zwischen RUNTIME und PLCSIM nicht mehr. Habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte?

In V13 hat alles einwandfrei funktioniert.

Installierte Software:
- TIA V14 Up 2
- Step 7 Pro V14 Up 2
- WinCC Advanced V14 Up 2

Verwendete HW:
- CPU: 6ES7 512-1CK00-0AB0 CPU 1512C-1 PN
- HMI: 6AV2 124-0UC02-0AX0 TP1900 Comfort

Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.

Liebe Grüße
Johannes
 
da die neuen CPUs mit der Firmware Version 2.0 ausgeliefert werden und diese nicht mehr in V13 projektiert werden können, musste ich mein bestehendes V13 Projekt hochrüsten.

Das musst Du nicht! Du kannst weiterhin in V13 ne FW 1.8 projektieren und in eine Steuerung mit FW 2.x laden. Gemäß Siemens ist das abwärtskompatibel. Da diese Aussage aber nur bedingt stimmt, und es an verschiedenen Stellen zu Problemen kommt, empfehle ich die SPS auf ne 1.8 Firmware herunterzurüsten!

Ohne zwingende Not würde ich nie nen bestehendes laufendes Projekt auf ne neuere TIA Version hochziehen!
Dann passieren nämlich Deine und ähnliche Probleme.

Gruß
 
Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Antworten.

@ Ducati:
das hatte ich versucht. Hatte nicht funktioniert.

@ Chistoph:
Danke. Das war der Fehler.


Liebe Grüße
Johannes
 