TIA Parametrierung Lenze FU 8400 mit TIA Portal V13 über ProfiNet

Baba98

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommunikation Lenze FU 8400 mit TIA Portal V13 über ProfiNet

Hallo Zusammen,

Für meine Abschlussprüfung muss ich unter anderem meine S7-314C PN/DP mit dem Lenze FU 8400 über ProfiNet verbinden.

Ich habe aber keine Ahnung wie das geht. Durch die Bedienungsanleitung werde ich leider auch nicht schlauer...
Kann mir jemand weiterhelfen?


Grüße aus München
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde sagen du brauchst das Tool "LENZE Engineer"
Damit kann der 8400er parametriert werden damit er überhaupt weiß dass er mit dem Profinet reden soll.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Willst du den Lenze wirklich mit der SPS über Profinet parametrieren ? Also aktiv Codestellen am Lenze schreiben und lesen ? Das ist nämlich nicht ganz so einfach und dafür muss man schon relativ viel Erfahrung haben.... Oder willst du den Lenze einmalig mit dem Engineer (Lenze Software) in Betriebnehmen und danach einfach per Profinet steuern ? Also Positionieren, Tippbetrieb usw. ?
 
Hallo! Vielen Dank für die schnellen Antworten!

@TP-Inc -> Eigentlich will ich den FU nur über Profinet steuern. Die Aktuelle Drehzahl soll auf einem Touchpanel dargestellt werden. Aber das sollte ja auch funktionieren, wenn ich die Parametrierung über die Engineer Software mache, oder? Theoretisch würde die Parametrierung ja auch über dieses kleine Bedienfeld gehen, weil das hätte ich auch!

@Per -> Für was genau ist diese Bibliothek?
 
Zurück
Oben