Guten Morgen an alle da draußen!

Ich habe ein kleines Problem mit meiner Temperaturerfassung und ich hoffe jemand kann helfen. Ich habe als Master SPS 315 2DP an der einige Ein- und Ausgänge angeschlossen sind, des weiteren sind über Profibus 2 ET200S an die Steuerung angeschlossen. Eine dieser ET200S möchte ich für die Temperaturerfassung verwenden.
Ab hier beginnt mein Problem:
ET 200S (IM 151 Standard 6ES7 151-1AA04 0AB0)
1* PM E
1* 2 AI RTD HF (Vergleichststelle mit angeschlossenem PT 100)
4* 2 AI TC HF (Temperaturerfassungsmodul mit Fühlertyp L)

Ich möchte das meine Temperaturmodule das 2AI RTD HF als Vergleichsstelle nutzen.
Einstellungen:
ET 200S : Habe ich eingestellt das sich die Vergleichstelle auf dem 2.
Steckplatz befindet und der Kanal 0 ausschlaggebend ist.
2AI RTD HF: Kanal 0
Messart: Thermowiderstand (lin.,4Leiter)
Messbereich: PT 100 Standardbereich
Temperaturkoeffizient: .00385
Glättung: keine
2AI TC HF : Vergleichstellennumer: intern (lässt sich nicht ändern)
Messart/bereich: TC EL Typ L (Fühler)
Glättung: schwach
Vergleichstelle: RTD
Wenn ich die Vergleichstelle auf RTD einstelle geht die SPS in Stop und SF. Dumm gelaufen, kann ,mir jemand sagen was ich falsch mache, für einen Anfänger bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. bitte um jeden TIPP....
 
hi christian,
ganz genau weiß ich es im moment auch nicht, aber oft ist es so, daß wenn du als vergleichsstelle im HW-Manager RTD einstellst, dieser auch einen RTD angeschlossen an der TC Karte erwartet. Also an die Thermoelementkarten läßt sich, ich glaube in der mitte der Karte ein PT100 anschließen, welcher dann als Vergleichsstelle dient.
gruß thomas
 