Guten Abend,

ich würde gerne mit zwei Tastern FP1 und FP2 einen kleinen Motor An und bei erneutem Drücken ausschalten.
Also eine Stromstoßschaltung.

Dazu gibt es eine 3te Bedingung FP4, die den Motor immer nur einnschalten darf.

Nach 30 Sekunden soll dieser Motor aber wieder aus gehen, es sei denn, die FP4 kommt innerhalb der 30 sekunden, nocheinnmal. Dann soll
der Motor für weitere 30 Sekunden weiter laufen.

Jedoch muss die Aufzug immer stoppen, wenn er läuft und FP1 oder FP2 kommt.

Bis jetzt hab ich mir eine Selbsthaltung gebaut, mit einem Zentral EIN in form der von FP4.
Der Erzeugte Impuls läuft als Zentral Aus.

Jedoch läuft immer die 30 Sekunden komplett ab bevor ich einen neuen Impuls Starten kann, ich hab keine Idee wie ich das angehen sollte.


Hat jmd. eine Idee?

Schönen Abend
Michi
NW1.jpgNW2.jpg
 
Nimm' keinen Impuls sondern eine Ausschaltverzögerung und dann dessen negative Flanke als Zentral-AUS.
Der TOF startet Du erneutes Betätigen des Tasters auch neu.
 
Zurück
Oben