Step 5 CPU 95 U Onboard Counter - welche 300er Karte

growangl

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus liebe Forenmitglieder,

ich baue gerade eine Anlage von S5 auf S7 um.

Steuerung alt: S5 CPU 95U
Steuerung neu: S7-300

Jetzt meine Frage: Welche Zählerbaugruppe soll ich als Alternative für den S5 Onboard Zähler verwenden? Der Counter ist am Onboardzähler (9pol SUBD) Pin 4/Counter A/EW36/5kHZ angeschlossen.
Oder geht das auch mit einem normalen Eingang? Ich denke nicht weil 5kHZ ist schon schnell.
Reicht die FM350-1? Die -2 ist übertrieben oder?
Wie soll ich die Hardwareeinstellungen bei der 350-1 machen damit der S5 Counter gleich gleich funktioniert?

Habts Ihr da Erfahrungen?

Besten Dank,

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie thomass5 schon schrieb kommt es drauf an was Du zählen möchtest. Wenn ich das richtig sehe hatte Deine alte Steuerung einen Zählereingang bis 5KHz, da könnten die S7-31Xc interessant für Dich sein die haben neben digitalen und analogen I/Os auch schnelle Zähler schon ohne Erweiterungen dabei.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Vielen Dank für Eure Mühe und Gegenfragen.

Ich nehme die FM350-1. Etwas anderes macht bei meinem Fall keinen Sinn, die Onboard Counter Schnittstelle auf der S5 95U Klemme 4 ist ja genau definiert...

Vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen :)
 
Hallo

wenn der Kunde das zulässt nehme ich für solche Retrofit s. eine CC303. mit Mio 84 (10khz ) von Insevis. geht dann auch mit Tia falls Siemens die FM 35x abkuendigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lupo,

das ist es ja... Ist alles Kundenvorgabe 315-2DP und deren Baugruppen. Aber so kann ich das ganze in ein paar Jahren wieder umbauen auf die 1500er Steuerung ;-)
Hast Du Erfahrung im Übersetzen von OP7 auf OP77A (auch Kundenvorgabe) ? Mir läuft nämlich gerade die Zeit a bisserl davon...

Gruß,

Frank
 
Zurück
Oben