Guten Abend,

ich bin neu hier, sowie in Simatic-Welt.:p

Bei Kundenanlage ist die SF-Fehler vorhanden.
Nach Verbinden und Auslesen der Fehlern habe ich festgestellt, daß bei Analogbaugruppe Kanal 5: Kabelbruch.
Aber der Wert wird am Bediendisplay angezeigt und liegt in normalen Bereich (T-Raum 23°C).:confused::confused:
Diese Problem liegt beim 3 verschiedenen Baugruppen.

Hat jemand eine Idee.

Danke in voraus.
 
Welche SF-LED leuchtet - die an der Analogbaugruppe oder die an der CPU?
Welche Analogbaugruppe ist es (genaue Bestellnummer)? Im Baugruppenhandbuch zu der Baugruppe sollte stehen, bei welchen Gründen die SF-LED der Baugruppe leuchtet.
Welche CPU hast Du? Wie wird der Analogwert für die Anzeige gewandelt? Kann es sein, daß der Programmcode bei Kabelbruch nicht mehr korrekt arbeitet und der letzte normale Wert stehenbleibt?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche SF-LED leuchtet - die an der Analogbaugruppe oder die an der CPU?
Welche Analogbaugruppe ist es (genaue Bestellnummer)? Im Baugruppenhandbuch zu der Baugruppe sollte stehen, bei welchen Gründen die SF-LED der Baugruppe leuchtet.
Welche CPU hast Du? Wie wird der Analogwert für die Anzeige gewandelt? Kann es sein, daß der Programmcode bei Kabelbruch nicht mehr korrekt arbeitet und der letzte normale Wert stehenbleibt?

Harald
 
Hallo Harald,

in der Reihe nach.
Welche SF-LED leuchtet - die an der Analogbaugruppe oder die an der CPU? An CPU, sowie alle Analogbaugruppen.
Welche Analogbaugruppe ist es (genaue Bestellnummer)? AI8xRTD (6ES7 331-7PF00-0AB0).
Welche CPU hast Du? CPU 317-2 (6ES7 317-2AJ10-0AB0) V2.1
Wie wird der Analogwert für die Anzeige gewandelt? Kann ich nicht sagen, weiss nicht.
Kann es sein, daß der Programmcode bei Kabelbruch nicht mehr korrekt arbeitet und der letzte normale Wert stehenbleibt? Nein. Wenn ich den Kabel wirklich abklemme, dann ändert sich sofort Istwert in Tableau, sowie hat direkten Einfluss im Programm.

Gruss Andreas

Harald
 
Hallo Andreas,

ist denn Kanal 5 auch der Analogwert, bei dem du sagt er funktioniere doch? Die Diagnose Alarme lassen sich nur Kanal-Paar-weise deaktivieren. Wenn Kanal 4 nun dein Sensor ist und an 5 ist nichts angeschlossen, dann leuchtet die SF Lampe obwohl eigentlich kein Problem vorliegt. Man kann nun die Diagnose für das Kanal-Paar abschalten und die Auswertung selber Programmieren (der Wert des EW ist dann anders bei Drahtbruch als wenn die Diagnose eingeschaltet ist) oder man verkabelt einen Widerstand an den Freien Kanal. Oder aber man nimmt es einfach hin, dass die Lampe leuchtet :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Danke für Hilfe, aber ich komme nicht weiter (Anschluss von Fühler ist als 4-Leiter-Anschluss ausgeführt) und wenn ich den Draht direkt am Eingang (AI-Karte) abklemme ändert sich den Wert.

Noch eine Frage und zwar ich habe keine aktuelle Programmstand bzw. nur von CPU geladen.
Und vor Ort bzw. in Programm gibt`s Paar Punkte die ich ändern will.
Ist es möglich und unter welchen Bedingungen.

Gruss Andreas
 