S5-S7 Kopplung

Bernie

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
kennt jemand eine einfache Lösung zum Datenaustausch weniger Daten zwischen einer S7-CPU (314C-2DP) und einer S5-115U (CPU 944). Eine Profibus-Anschaltkarte in der 115U ist mangels freien Steckplatz nicht möglich, also bleibt nur eine Lösung über die AG-Schnittstelle, welche von der Datenmenge und Geschwindigkeit aber völlig ausreicht. Die Frage ist nur welche Karte ich in der S7 verwenden sollte und was ich dafür sonst noch benötige ( Software ?).

M.f.G
Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich setze jetzt mal voraus, dass Du keinen PC dazustellen willst.

Dann Ethernet vielleicht:

Auf S5-Seite ein S5-LAN Modul von Process-Informatik, Deltalogic und wer weis von wem noch.

Auf S7-Seite ein CP343-1.

Betriebsart: ISo_On_TCP mit S7 als aktiver Partner.
 
Ich habe bei einer anderen Anlage von Process-informatic den S5-MPI-Adapter angeschlossen. Meine Begeisterung hält sich bei dem Teil aber in Grenzen. Inbetriebnahme war schwierig, da die Bedienungsanleitung fehlerhaft war und das Teil steigt auch öfter mal ganz gerne aus.
Die Daten brauche ich für eine an der S7 ( über Profibus ) angschlossenen
Visualisierung.
Schonmal Danke für die Tips
Gruss Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ argv_user:

argv_user schrieb:
Auf S5-Seite ein S5-LAN Modul von Process-Informatik, Deltalogic und wer weis von wem noch.
Auf S7-Seite ein CP343-1.
Betriebsart: ISo_On_TCP mit S7 als aktiver Partner.
Ich habe vor kurzem mal einen Versuch mit einer 315-2PN/DP und einem S5-LAN gemacht, aber ohne Erfolg. Hast Du ein Beispiel-Projekt oder eine genaue Beschreibung?

Danke

Tobi
 
PGMonster schrieb:
@ argv_user:


Ich habe vor kurzem mal einen Versuch mit einer 315-2PN/DP und einem S5-LAN gemacht, aber ohne Erfolg. Hast Du ein Beispiel-Projekt oder eine genaue Beschreibung?

Danke

Tobi

Hallo Tobi,
leider hab ich da nix fertiges, aber so sollte es funktionieren:

S5-LAN anschließen und mit dem zughörigen Windowsprogramm konfigurieren (IP-adresse vergeben).
Danach die S7-Seite: Es sollte ausreichen, wenn Du im S7-Programm die entsprechenden Transfer-FCs aufrufst. Wichtig ist die Betriebsart ISO-on-TCP, eventuell musst Du noch Verbindungen projektieren, je eine für die Lese- und die Schreibrichtung.
 
Zurück
Oben